这样布置,行吗?喷头是用K115的吧??

0421c.png

这样布置,行吗?

喷头是用K115的吧??

0421c.png

免费打赏
版专攻
2015年04月20日 14:44:25
2楼
可以 啊,一般都是这样布置的吧,侧喷是115的
回复
robin000
2015年04月20日 15:55:10
3楼
可以,一般都是侧喷
回复
小草瑜
2015年04月20日 16:25:31
4楼
就是这么搞的
回复
renbenhe
2015年04月20日 16:56:42
5楼
上喷离板底250mm是不是不符合规范?还有哪位大侠能发张实物照片学习一下,这种集热罩有成品的么?
图纸上侧喷虽然这么画,但是实际在做的过程中有问题的,喷淋和集热罩可能会阻碍汽车位的上下。
回复
xingfu3893
2015年04月21日 18:15:22
6楼
可以这么画,话说你平面图喷头图例错了,你表示的是下垂型喷头。
回复
lyz230103
2015年04月22日 08:38:26
7楼
侧喷不能放在托板下,托板下降时会撞坏喷头的
回复
raoysh
2015年04月23日 09:42:40
8楼
侧喷好像K80也满足吧,喷水强度2*80/2.5*5=12.8>8L/S.m2,K80,0.10MPA侧喷跨度达到3m,请问一定要用K115么?
回复
smiletoday
2017年05月15日 16:38:56
9楼
上喷离板底250mm不符合规范,应该是75~150
回复
smiletoday
2017年05月15日 16:39:25
10楼
另外想问一下这个系统的流量怎么计算呢?