高手帮我看一下,这个接法有什么问题没有
lifang8800-2009
2015年04月20日 11:58:31
只看楼主

说明一下,用一个电位器和一个变压器做一个模拟电流输入多功能表,电位器为50千欧,变压器为220/9v,5VA。 昨天这么做,把电表烧了,如果是把电位器放在二次侧呢,有没有问题?

说明一下,用一个电位器和一个变压器做一个模拟电流输入多功能表,电位器为50千欧,变压器为220/9v,5VA。 昨天这么做,把电表烧了,如果是把电位器放在二次侧呢,有没有问题?

QQ图片20150420115445.png

免费打赏
maomaohello
2015年04月20日 12:40:55
2楼
进来看看~~~·
回复
娶个好难
2015年04月20日 21:08:10
3楼
这个不懂,坐等高手
回复
hanzhg54
2015年04月20日 22:10:52
4楼
关键是你要干什么?
回复
huashi1993
2015年04月20日 23:47:13
5楼
图最好给全。电表烧了?貌似不会的吧。表内有保护。电位器烧了倒是有可能。还有你应该一次侧用调压器。电位器功率不大容易烧。短路变压器的线径要非常大才行。普通电源变压器不适合二次侧短接。
回复
lczb72
2015年04月21日 06:23:24
6楼

路过学习学习
回复
lingxuct
2015年04月21日 07:11:40
7楼
“模拟电流输入多功能表”,首先确认表的接线没错,第二确认S1与S2之间的电流输入端最大电流是多少!

电流互感器TA1的出线接哪了?
回复
fitman
2015年04月21日 09:37:43
8楼
比较赞同地下室的观点。以前做过类似的东东,一般都是自耦调压器加220/6V变压器.
回复
灵魂魅
2015年04月22日 11:35:52
9楼
回复
waxx2011222
2015年04月22日 11:41:47
10楼
本帖最后由 waxx2011222 于 2015-4-22 11:43 编辑

表的说明书有说图中接线的s1、s2是一对的吗,正常来说电压的接到L1、2、3上而电流的一般接到S1、2上
回复
qq_1411530911168
2015年04月22日 11:44:38
11楼
一次用调压器,经220/9v大功率变压器,次级串一电流表通过互感器 可模拟电流调试