请问各位自建房过梁设置的问题
co1427273860902
2015年04月20日 11:37:18
只看楼主

请问各位; 现正准备自建砖混结构的三层楼房,一楼为门面,二与三楼为家住。一楼门面的是一个通间,尺寸为宽10米*进深5米,请问如何配过梁(包括过梁的大小与钢筋配法)?(二楼与三楼就要在10米的中间砌墙,将此隔成二个房间)谢谢。

请问各位;

现正准备自建砖混结构的三层楼房,一楼为门面,二与三楼为家住。一楼门面的是一个通间,尺寸为宽10米*进深5米,请问如何配过梁(包括过梁的大小与钢筋配法)?(二楼与三楼就要在10米的中间砌墙,将此隔成二个房间)谢谢。
免费打赏
剑舞长锋
2015年04月21日 00:22:44
2楼
此梁的断面和配筋需知道层高及建筑布局才能计算
回复
co1427273860902
2015年04月21日 10:15:01
3楼
本帖最后由 顺风又顺水 于 2015-4-21 10:24 编辑 剑舞长锋 发表于 2015-4-21 00:22 此梁的断面和配筋需知道层高及建筑布局才能计算你好!第一层高3.6米,第二与第三层均为3.36米高。全部是砌24的眠墙。自己画了一个第二层的平面图(第三层与第二层一样),请帮忙解答一下。谢谢
回复
阿邕
2015年04月21日 19:41:05
4楼
不上来了,不是吗了
回复
chh19751225
2015年04月22日 15:27:10
5楼
10米跨度的梁中间要设置柱子,否则梁高度不得了。
回复
co1427273860902
2015年04月23日 10:08:16
6楼
本帖最后由 顺风又顺水 于 2015-4-23 10:14 编辑 chh19751225 发表于 2015-4-22 15:27 10米跨度的梁中间要设置柱子,否则梁高度不得了。开间近10米,进深是4.8米。我上传一层的平面图如下,所以这个过梁要承受上面二层砌24的眠墙,