请教一个问题:关于短路计算
牛大侠
牛大侠 Lv.2
2015年04月19日 10:31:29
只看楼主

复习《工业与民用配电设计手册》第三版第四章短路计算第七节计算示例4-1高压系统短路电流示例中,标幺值计算第4部分异步机供给的短路电流,的公式是:而书上本章第四节第六部分第3条异步机提供的反馈电流计算中的公式是:n台异步机提供的反馈电流周期分量初始值 IM”= ΣKstmIrm*10-3 KA峰值电流 i pM =1.1*( 根号2)*ΣKpmKstmIrm*10-3 KA

复习《工业与民用配电设计手册》第三版第四章短路计算第七节计算示例4-1高压系统短路电流示例中,标幺值计算第4部分异步机供给的短路电流,的公式是:
1.JPG
而书上本章第四节第六部分第3条异步机提供的反馈电流计算中的公式是:
n台异步机提供的反馈电流周期分量初始值
IM”= ΣKstmIrm*10-3 KA

峰值电流
i pM =1.1*( 根号2)*ΣKpmKstmIrm*10-3 KA

请教为什么?谢谢


1.JPG


1.JPG

免费打赏
anjili123
2015年04月19日 20:34:58
2楼
第四节印错了,系数应为0.9;可以查看钢铁手册(上)P219 式4-46
回复
牛大侠
2015年04月21日 09:10:05
3楼
anjili123 发表于 2015-4-19 20:34 第四节印错了,系数应为0.9;可以查看钢铁手册(上)P219 式4-46谢谢,还真是印错了。
回复
lightling
2015年04月21日 11:18:05
4楼
厉害厉害厉害厉害
回复
lightling
2015年04月21日 11:18:52
5楼
厉害厉害厉害厉害
回复
qq_1423529138570
2015年04月21日 11:30:53
6楼
~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐