需用系数是按单相还是按三相
0roy
0roy Lv.2
2007年10月20日 16:33:46
只看楼主

我在学校做了个设计是一栋三个单元六层每层两户.我在单元进线出Kx取了0.93是按每相带4户取得,总的电源进线Kx取0.5是每相12户取得.而给指导老师看后是应该为单元进线Kx0.6左右不分单相和三相就按一个电源算,总进线处Kx0.45左右.请问各位到底要怎么做才对呢 谢谢了

我在学校做了个设计是一栋三个单元六层每层两户.我在单元进线出Kx取了0.93是按每相带4户取得,总的电源进线Kx取0.5是每相12户取得.而给指导老师看后是应该为单元进线Kx0.6左右不分单相和三相就按一个电源算,总进线处Kx0.45左右.请问各位到底要怎么做才对呢 谢谢了
免费打赏
0roy
2007年10月20日 16:36:09
2楼
急需答案~~~~~先谢谢各位了
回复
0roy
2007年10月26日 19:57:05
3楼
怎么这里没有高手吗 ? 有没人知道那个对啊 请告知!!!
回复
lxt9607
2007年10月27日 09:49:54
4楼
设计本应按照三相负荷平衡原则进行设计,故选取需用系数时只需考虑系统供电的总户数即可。按楼主提供的情况,单元户数为12户,需用系数取0.8较为合适;单栋总户数为36户,需用系数取0.58较为合适。你的指导老师给的意见有些偏差。