关于10KV箱变的耐压问题
co1427779767827
2015年04月17日 15:29:48
只看楼主

请问下有经验的工程师们,10KV的箱变最后的耐压实验具体应该怎么做?

请问下有经验的工程师们,10KV的箱变最后的耐压实验具体应该怎么做?
免费打赏
lingxuct
2015年04月17日 15:43:34
2楼
用户变压器10/0.4KV绕组中,高压绕组连同套管(分接开关)一起,打交流耐压试验,新变压器按 <交接试验标准> 要求,2.4倍相电压,一分钟内无闪烁,旧变压器按定期试验标准要求做,1.6倍线电压。

低压绕组也一样,可用2500V摇表轻轻摇。分接开关及套管连接需测量直流电阻。
回复
co1427779767827
2015年04月17日 16:04:15
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-17 15:43 用户变压器10/0.4KV绕组中,高压绕组连同套管(分接开关)一起,打交流耐压试验,新变压器按要求,2.4倍相电压,一 …不是应该分高压对低压,高压对地,低压对地打三次吗?
回复
香烟袅袅
2015年04月17日 16:27:20
4楼
ccc___ 发表于 2015-4-17 15:43 用户变压器10/0.4KV绕组中,高压绕组连同套管(分接开关)一起,打交流耐压试验,新变压器按要求,2.4倍相电压,一 …您好,耐压值和交接试验规程怎么不一样
回复
xuexi999123
2015年04月17日 19:03:14
5楼
路过,学习了。
回复
lingxuct
2015年04月18日 06:50:14
6楼
张家小子 发表于 2015-4-17 16:04 不是应该分高压对低压,高压对地,低压对地打三次吗?试变一端接地,输出端接三相高压套管接线螺丝上,把变压器的低压套管(三相短路后)接地,外壳同时接地,再慢慢施加电压;对低压时,把高压三相套管短路再接地,用摇表测低压绕组;用双臂电桥测量高低压绕组的直流电阻。
回复
lingxuct
2015年04月18日 06:51:30
7楼
wwjwj911 发表于 2015-4-17 16:27 您好,耐压值和交接试验规程怎么不一样试验有新变压器与老变压器不一样,新变压器按交接试验标准,老变压器按预防性试验标准。
回复
co1428980573363
2015年05月18日 12:07:44
8楼
高压电路应该做耐压试验,通常是同人2.5倍的电压看有没有火花机交接试验
回复
zsw841028
2015年07月06日 16:52:58
9楼
我们项目新变压器10/0.72KV出厂耐压试验是35KV,我们现场耐压试验取出厂试验的80%,也就是28KV,低压侧用2500V摇表绝缘测试代替耐压试验
回复
guohanyi-888
2015年07月06日 17:12:49
10楼
资料分享内有GB50150-2006的试验标准,楼主下载下来看看就很清楚了。
回复
请输入
2015年07月06日 23:50:20
11楼
路过学习了
回复

相关推荐