【话题讨论】变电站一次回路的接线方案有哪些?
shijixiaobin
2015年04月17日 11:47:11
只看楼主

1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线

1)一次接线种类
变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。
2)线路变压器组

线路变压组pp.jpg

变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。
3)桥形接线
桥型p.jpg


有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。
4)单母线
变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。
5)单母线分段

单母线p.jpg
有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。
单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。
对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。
单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。
6)双母线

双母线p.jpg
双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。

相信听了我的介绍,你对变电站回路接线方式方案会有一个新的认识!欢迎来讨论哦!


线路变压组pp.jpg


桥型p.jpg


单母线p.jpg


双母线p.jpg

免费打赏
shijixiaobin
2015年04月17日 11:49:17
2楼
欢迎大家来讨论哦
回复
kjp2014
2015年04月21日 10:30:16
3楼
比较笼统,简单
回复
wx910011408
2015年04月22日 03:29:59
4楼
谢谢分享.......................
回复
建筑精灵
2015年04月24日 22:04:13
5楼
非常有用的实际作品,学习到了很多
回复
co1426732224333
2015年04月25日 22:07:55
7楼
多学点有好处。
回复
lingxuct
2015年04月25日 22:11:47
8楼
这里好象搞民建的多,谈电力的很少,谈变电站一次结线形式的优缺点更少。
回复
wx910011408
2015年04月27日 12:43:49
9楼
谢谢分享.............
回复
财源滚滚
2015年05月02日 10:16:13
10楼
谢谢楼主分享
回复
shengfuli110
2015年05月04日 08:41:50
11楼
谢谢分享,学习了
回复
neuqlihui
2015年05月08日 09:16:49
12楼

多学点有好处。
回复

相关推荐

APP内打开