新消规中未要求消防泵后设置放水阀和泄压装置,是不用设了吗?
admin668
admin668 Lv.5
2015年04月17日 11:31:59
只看楼主

新消规中未要求消防泵后设置放水阀和泄压装置,但老防火规范里是强条规定的,那现在是不用设了吗?还是新消规里有我没发现?

新消规中未要求消防泵后设置放水阀和泄压装置,但老防火规范里是强条规定的,那现在是不用设了吗?还是新消规里有我没发现?
王农勤
2015年04月18日 11:28:14
2楼
在执行新建筑设计防火规范前,还是要设置的.
回复
王农勤
2015年04月18日 11:38:06
3楼
你看一下,GB50974-2014,第13.2.6条.第五款,"打开消防水泵出水管上试水阀(即放水阀)......".
回复
版专攻
2015年04月18日 16:33:34
4楼
试水阀新消规是有的,只是泄压阀……听主编的意思是不太可靠,好像不设也可以
回复
云飘飘
2015年04月19日 13:09:14
5楼
泄压阀根据压力确定。
回复
wuanlun
2017年08月21日 01:58:33
6楼
泄压阀好像没规定
回复
lichangan1000
2017年08月21日 09:22:37
7楼
消规5.1.16条,就是设置泄压阀的依据。
回复
isaiahwu
2017年08月24日 08:44:51
8楼
智能化控制了,超压会报警的,泄压阀,尤其是机械式的,那都是无人值守的情况下,自动超压泄压,没有报警功能。
回复

相关推荐

APP内打开