同级配电如何实现选择性
xiaofangpian
xiaofangpian Lv.12
2015年04月17日 10:37:49
只看楼主

变电室低压柜出线到配电箱属同级配电,开关都选择断路器,如何实现选择性呢,变电室出线要设短延时吗

变电室低压柜出线到配电箱属同级配电,开关都选择断路器,如何实现选择性呢,变电室出线要设短延时吗
lingxuct
2015年04月17日 11:08:13
2楼
断路器主要任务是对其下面线路的短路保护,各断路器的保护范围有所不同,朋友说的同一级,实际是有上下之分的。配电室的出线断路肯定在下面进线断路器的上面,它的保护任务是下级断路器以上线路短路的主保护!又是下级进线断路器以下至出线断路器以上的后备保护!!

而下级进线断路器的保护任务是这级出线断路器以 上线路短路的主保护,又是这级出线断路器失灵时的后备保护!!!

所以说,朋友所说的同一级,实际不是同一级。
回复
qinabochenhong
2015年04月17日 11:11:01
3楼

下载看看 感谢奉献
回复
engineershao
2015年04月17日 15:40:37
4楼
我选一样的
回复
co1429257613431
2015年04月17日 16:03:26
5楼
联系人:柳工 电话:136-92250464 QQ:501683302
我们的优势:
1. 猎才范围广,本单位在全国各城市网站发部信息,能使广泛人才及工程师获取详细资料及沟通;
2. 庞大的信息系统,拥有全国90建筑单位的相关资料及60工程人才的详细资料,能为您快速筛选出符合您要求的人才信息;
3. 快速、高效。效益经济,1至10天为您找到合适人才;找到合适满意的单位
4. 更符合实际的服务价格,我们不虚抬价格,以远远比同行业低的服务价格,为您提供更优质的服务。
回复
maomaohello
2015年04月17日 17:23:14
6楼
进来学习学习
回复
beida_energy
2015年04月18日 20:19:59
7楼
目前低压的普通电磁式断路器其实做不到选择性,因为没有时间参数的选择。
如果需要选择性要求,建议使用智能断路器。
回复
lyf830619
2015年04月18日 21:37:54
8楼
这个可以参考,2009技术措施(电气),有一章节是关于开关的选择的问题的,一般上下级是什么1.3倍过载电流即可满足,也可以短路短延时整定来实现选择保护。去看相关章节吧
回复
hanzhg54
2015年04月19日 09:30:52
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-17 11:08 断路器主要任务是对其下面线路的短路保护,各断路器的保护范围有所不同,朋友说的同一级,实际是有上下之分 …对,不是同一级。
回复
xiaofangpian
2015年04月20日 13:05:42
10楼
engineershao 发表于 2015-4-17 15:40 我选一样的那如何实现选择性呢,是不是变电室出线的开关要选择短延时
回复
mqsyxymjr
2015年04月20日 16:46:59
11楼
正找着呢,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开