RT是按经验值直接算还是进行负荷计算望能发表下看法和见解
RT
是按经验值直接算还是进行负荷计算
望能发表下看法和见解
2楼
一般对于空调项目我都用单位负荷计算,对于采暖项目我按围护结构计算。
回复
3楼
一般要求不严或者是以前做过同类项目的,大都是按经验值估算.需要计算书或者有要求的就采用软件计算.
回复
4楼
用软件进行负荷计算的值普遍比经验之大
回复
5楼
方案设计时负荷都是估算的,因为方案阶段很多因素都不确定,无法计算。
施工图阶段要看项目类型,如果是民建公建,是要认真计算的,因为负荷主要是维护结构,审图时要看详细的计算书。如果是工建,维护结构一般都是估算,因为工业建筑内通常有大发热量的工艺设备,维护结构负荷只是很小部分。而且审图时也允许工业建筑维护结构估算。
回复
6楼
如果出现误差较大怎么办?
比如估算值小了,运行效果不理想,再增加设备岂不是很麻烦了
而且在甲方中的信任度也会降低,会对日后的业务关系造成影响
回复
7楼
出现误差较大当然是设计者的责任了。首先估算是要有这个经验才能估算,其次我说了,工业建筑中有大发热量的工艺设备时维护结构负荷可以估算,因为此时维护结构负荷占总负荷的份额很小,估算中的误差可以忽略不计的。而如果你把维护结构负荷就估算到200w每平米,那就不是误差了,而是错误了。
回复
8楼
如果你的意思是方案设计时负荷估算出现误差较大怎么办,那就要设计院自己办了。通常方案都是有经验的设计师,例如专负,外资里面就是leader来做,这个都能出现较大误差,说明设计公司用人不当。
方案阶段是无法计算的,工艺条件或建筑平面图还没最终确定呢。
回复
9楼
用负荷软件计算,不过都会放大的。这要才能保证效果么。
回复
10楼
按照自己做的软件计算!计算公式是《空气调节》书上摘抄下来的!计算多了,就知道估算的值了。
回复
11楼
楼主的标题恐怕用错了。您恐怕问的不是“方案设计”。我这里经常做的方案设计,不过一两个小时就写完了,复杂的也不过一两天时间。主要内容是确定空调系统形式,主机选多大并不太重要。甲方怎么可能根据一份“方案设计文件”来买设备呢?
回复