抽屉柜中一二次插件起着什么作用?固定分隔柜中,塑壳断路器用插拔式的了,还需不需要用一二次插件?谢谢大家指教!

抽屉柜中一二次插件起着什么作用?固定分隔柜中,塑壳断路器用插拔式的了,还需不需要用一二次插件?谢谢大家指教!
免费打赏
hanzhg54
2015年04月16日 20:27:46
2楼
一二次插件都是抽屉柜中抽屉和主母线及二次线de连接装置,只有抽屉柜才用,固定分隔柜没有抽屉,或者说抽屉是假的,自然用不着接插件。
回复
wxs801020
2015年04月17日 20:40:19
3楼
hanzhg54 发表于 2015-4-16 20:27 一二次插件都是抽屉柜中抽屉和主母线及二次线de连接装置,只有抽屉柜才用,固定分隔柜没有抽屉,或者说抽屉 …嗯,知道了,谢谢
回复
wxs801020
2015年04月17日 20:41:34
4楼
hanzhg54 发表于 2015-4-16 20:27 一二次插件都是抽屉柜中抽屉和主母线及二次线de连接装置,只有抽屉柜才用,固定分隔柜没有抽屉,或者说抽屉 …但是遇到过一次特殊要求,柜体是固定分隔式的,塑壳断路器是固定式的,用到插件了
回复
lingxuct
2015年04月18日 07:14:10
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-18 07:17 编辑

抽屉柜中的抽屉中有一次插接件和二次插接件,一次插接件替代了隔离开关,二次插接件是抽屉与柜内线路的连接件。

插拔式断路器通常只有一次插接件,就装在断路器的上下桩头上,二次只用熔断器控制电源,在柜内接死的。

但框架式断路器与抽屉式功能完全相同,断路器上有二次插接件(且很多,一般有20~60个插接线)。
回复
mr_chen188
2015年04月18日 23:25:03
6楼
.................
回复
hanzhg54
2015年04月19日 09:28:21
7楼
wxs801020 发表于 2015-4-17 20:41 但是遇到过一次特殊要求,柜体是固定分隔式的,塑壳断路器是固定式的,用到插件了有时候厂家也会装一些对功能毫无意义的东西。固定分隔、固定断路器,要插件干什么用?
回复
wxs801020
2015年04月19日 12:17:52
8楼
ccc___ 发表于 2015-4-18 07:14 抽屉柜中的抽屉中有一次插接件和二次插接件,一次插接件替代了隔离开关,二次插接件是抽屉与柜内线路的连接 …谢谢,管理员!你说的插拔式断路器通常只有一次插接件,这个一次插接件是插入式断路器自带的吗?还是需要配的?
回复
ac10kv
2015年04月19日 13:31:58
9楼
是自带的 ,我做的是用需要插件