请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2015年04月16日 13:49:14
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑 请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。

本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑

请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!

检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!

根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反 GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。
如: JGJ16—2008 民用建筑电气设计规范 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
又如 JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范7.2.1 住宅建筑套内配电线路配线可采用金属导管或塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5 mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm 7.2.2 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所, 配电线路配线宜采用管壁厚度不小于 2.0mm 塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防水、防潮处理

查电气施工图,发现总说明中有如下内容:六、电缆到线的选型及敷设 2、本工程低压线缆采用壁厚不小于2.0毫米的热镀锌钢管(SC)或管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)或中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC),具体见相应的系统图和平面图。保护管应选用合格生产厂产品,管壁壁厚应符合国家标准。

免费打赏
muyuyao
2015年09月01日 15:12:46
12楼
数月前在某大型商住小区(建筑面积约200万平米)工程检查中发现:现场使用了KBG管用于消防线路暗敷设,壁厚都小于1.2毫米。

我当即予以制止!!!

施工单位说设计院(我区最大的新疆建筑设计研究院)有变更,让变为KBG管!!!


经多次催促,建设单位设计部专业负责人才于昨日送来了设计变更单,单中有以下内容:

1、普通照明、插座、有线电视、网络及可视电话等预埋管原设计SC管改为中型以上阻燃PVC管。

2、火灾报警、应急照明等消防线路预埋管原设计SC管现改为KBG管(1.5mm壁厚)
回复
林儿122
2015年09月01日 15:20:05
13楼
学习学习学习
回复
muyuyao
2015年09月01日 15:22:42
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 15:26 编辑

设计人员为了不得罪甲方,违心出设计变更,将SC管变更为KBG管!!!

却又害怕担责任,明知KBG管的壁厚根本达不到1.5毫米,还是自作聪明地在KBG管之后增加了备注“(1.5mm壁厚)”!!!

这为工程中大量使用不满足设计规范要求的KBG管打开了方便之门!!!

即使购进的KBG管壁厚不足1.5毫米,有人会认为备注的壁厚错误,还有人会根本没注意到有此不切合实际的备注!!!


回复
leedongcheng
2015年09月02日 20:04:14
15楼
muyuyao 发表于 2015-9-1 14:54 是不属于住宅,但属于民用建筑!!!JGJ16—2008民用建筑电气设计规范我说的是塑料管的壁厚。
回复
muyuyao
2015年09月05日 19:16:34
16楼
leedongcheng 发表于 2015-9-2 20:04 我说的是塑料管的壁厚。《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16—20088.6刚性塑料导管(槽)布线8.6.1刚性塑料导管(槽)布线宜用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
回复
wboy8759
2015年09月05日 20:44:38
17楼
目前施工领域充斥着偷工减料行为,还有大量的在打“擦边球”。 全是利益使然。如果我是施工方,也可能花点小钱打点设计方,尽量变更为省料省工的设计。呵呵,见怪不怪了。 ;P
回复
leedongcheng
2015年09月05日 21:03:14
18楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-5 21:06 编辑 muyuyao 发表于 2015-9-5 19:16 《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16—20088.6刚性塑料导管(槽)布线人家说明不都写了要选择中型管么?你还要怎样?民规葵花宝典也没提壁厚的事儿吧?那你地板上发出的“中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米吗?”疑问从何而来?附个刚性阻燃管的规格表。5311861
回复
muyuyao
2015年09月05日 22:33:45
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-5 22:43 编辑 leedongcheng 发表于 2015-9-5 21:03 人家说明不都写了要选择中型管么?你还要怎样?民规葵花宝典也没提壁厚的事儿吧?那你地板上发出的“中等 …“中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米吗?”那是我之前的疑问!!!后来我找到了答案: 不是的!!!因为:1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。仅此而已!!!我之前的疑问没有道理吗???!!!显然有道理!!!你不会是认为“中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米”吧???!!!我没想怎么样,仅仅是发出了一个正常的疑问而已!!!
回复
muyuyao
2015年09月05日 22:47:58
20楼
leedongcheng 发表于 2015-9-5 21:03 人家说明不都写了要选择中型管么?你还要怎样?民规葵花宝典也没提壁厚的事儿吧?那你地板上发出的“中等 …提到了中型及以上,难道这还对应不到壁厚吗???!!!
回复
leedongcheng
2015年09月05日 23:21:00
21楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-5 23:22 编辑

“中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米吗?”

那是我之前的疑问!!!

————

我就是没理解你这疑问哪里来的?设计说明上有么?没有吧?国标有吗?也没有吧,民规葵花宝典有吗?也没有吧?当然也可能你自己问自己,我们多余跟着掺合。此问题到此为止吧,反正你肯定是没错的。
回复

相关推荐

APP内打开