请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2015年04月16日 13:49:14
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑 请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。

本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 10:31 编辑

请大家讨论:这样的电气施工图总说明条文正确吗???!!!

检查在建工程现场时,发现南方某省纺织工业设计研究院有限公司设计的某物流基地综合楼(食堂、宿舍、活动室等)内暗敷设电管在使用KBG管!!!

根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,KBG管的最大壁厚仅为1.2毫米,显然违反 GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范、JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范等的要求。
如: JGJ16—2008 民用建筑电气设计规范 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
又如 JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范7.2.1 住宅建筑套内配电线路配线可采用金属导管或塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5 mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm 7.2.2 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所, 配电线路配线宜采用管壁厚度不小于 2.0mm 塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防水、防潮处理

查电气施工图,发现总说明中有如下内容:六、电缆到线的选型及敷设 2、本工程低压线缆采用壁厚不小于2.0毫米的热镀锌钢管(SC)或管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)或中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC),具体见相应的系统图和平面图。保护管应选用合格生产厂产品,管壁壁厚应符合国家标准。

免费打赏
muyuyao
2015年04月16日 23:30:59
2楼
市面上有所设计的“管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)”吗???!!!
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年04月17日 07:57:45
3楼
学习学习学习
回复
muyuyao
2015年04月17日 10:23:31
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-17 10:25 编辑

热镀锌钢管是(SC)吗???!!!

中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米吗???!!!
回复
青山露水
2015年04月17日 10:25:26
5楼
正规的JDG可以满足要求
回复
muyuyao
2015年04月17日 10:39:08
6楼
青山露水 发表于 2015-4-17 10:25 正规的JDG可以满足要求这个我知道!!!根据CECS120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程,除了外径16的JDJ管壁厚为1.5毫米外,外径为20、25、32、40、50的JDJ管壁厚均为1.6毫米!!!但根据CECS100-98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范,外径16、20的KBG管壁厚仅为1.0毫米外,外径为25、32、40的KBG管壁厚才为1.2毫米!!!可见:KBG管根本不满足相关规范的暗敷设要求!!!国标要求1.2毫米,估计任何厂家也不会去学雷锋,造出壁厚不大于1.5的KBG管!!!
回复
muyuyao
2015年04月17日 15:08:24
7楼
市面上有“管壁厚不小于1.5毫米的套接扣压式薄壁钢导管(KBG)”吗???!!!
回复
abc987517506
2015年07月03日 12:25:45
8楼
不错,谢谢分享。
回复
muyuyao
2015年09月01日 10:36:49
9楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-1 14:52 编辑 muyuyao 发表于 2015-4-17 10:23 热镀锌钢管是(SC)吗???!!!中等机械应力以上的非火焰蔓延型塑料导管(PC)的壁厚肯定大于2.0毫米 …刚性塑料导管产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。 1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm 2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm 3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm 公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下: 1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。 2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。 3、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。 4、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。 5、40外径的轻、中、重厚度分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。 附件4:装修材料燃烧性能 A 不燃性 B1 难燃性 B2 可燃性 B3 易燃性 附件5:相关定义 阻燃:在规定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内自行熄灭。 难燃:规定试验条件下,使物体材质被烧着后,当撤去火源能自熄。 对于PVC管,氧气指数≥27即符合阻燃要求,氧气指数≥32即符合难燃要求。 oxygen index 氧指数(OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧。可见:1、中型刚性塑料导管中,25外径以上的壁厚才大于1.5mm,才满足暗敷条件!!!2、重型刚性塑料导管中,所有壁厚都大于1.5mm,最小的16外径管的壁厚都达到1.6mm,全部满足暗敷条件!!!
回复
leedongcheng
2015年09月01日 11:56:45
10楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-1 12:00 编辑

KBG的壁厚要求有问题。热镀锌钢管SC说明无问题,至少对照国标是没问题,SC表示穿低压流体输送用焊接方管,说明增加防腐措施为热镀锌。塑料管不好判断合不合适,因为除了住宅外,未想起其他标准对壁厚有要求,本工程显然不是住宅。
回复
muyuyao
2015年09月01日 14:54:42
11楼
leedongcheng 发表于 2015-9-1 11:56 KBG的壁厚要求有问题。热镀锌钢管SC说明无问题,至少对照国标是没问题,SC表示穿低压流体输送用焊接方管,说 …是不属于住宅,但属于民用建筑!!!JGJ16—2008民用建筑电气设计规范8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。