用PVC导电地板做电子厂房内的防静电接地的技术问题
candy_cry
candy_cry Lv.2
2007年10月20日 14:28:53
来自于防雷减灾
只看楼主

用PVC导电地板做电子厂房内的防静电接地,接地干线如何布置,接地体是否可以借用防雷接地和电气接地的接地极

用PVC导电地板做电子厂房内的防静电接地,接地干线如何布置,接地体是否可以借用防雷接地和电气接地的接地极
免费打赏
yht0476
2007年10月20日 18:52:07
2楼
可以和电气系统共接地, 但要做等电位连接,接地电阻值符合设计要求, 一定不可和防类接地共接
回复
tangmingdong
2007年10月21日 09:25:46
3楼
一般建筑物都是共用接地体,很少独立分开的,防静电地板做等电位连接保证接地电阻在设计范围内就行了,一般不单独另打接地
回复
li889800
2007年10月22日 11:24:26
4楼
对!!

可以做联合接地

把保护、工作、防静电等等接到一起
回复
sryks
2007年10月23日 09:31:39
5楼
我们这里做的好多都是和电气系统共接地,做等电位连接,并与ESD防静电系统相连接。
回复

相关推荐

APP内打开