砖混结构,底层全采用砖砌体承重墙,二层以上采用框架,合理吗
lee137830690
2015年04月14日 16:01:34
来自于砖混结构
只看楼主

目前有一个村房私单,按当地的做法习惯,二层以下全采用砖砌承重墙,然后浇筑圈梁,立柱,二层开始变为框架结构,本人对这么的一个做法很疑惑,合理吗?求大神们指点!~!~

目前有一个村房私单,按当地的做法习惯,二层以下全采用砖砌承重墙,然后浇筑圈梁,立柱,二层开始变为框架结构,本人对这么的一个做法很疑惑,合理吗?求大神们指点!~!~

QQ图片20150414160119.jpg

免费打赏
muguiyirong
2015年05月09日 21:49:06
12楼
这种完全没见过,,,
回复
whsss111
2015年05月14日 09:43:35
13楼
肯定不合理,下部砖强度能满足的了、柱钢筋锚固也有问题????
回复
曾晓峰
2015年09月11日 11:20:15
14楼
■7.21 底层【砖砌体】二层以上【框架】合理吗
网友问:某地(砖混结构),按当地的习惯做法:二层以下全采用砖砌承重墙,然后浇筑圈梁,立柱,二层开始变为框架结构。本人对这么的一个做法很疑惑,合理吗?
答:首先应明确:
1. 这类建筑是否是须要建设行政主管部们监管的项目? 即是否报建? 是否为抗震设防区? 如是则无设计依据不能做。反之可以作,但与层数有关,5、6层及以上应慎重!
2.此类结构为下刚上柔结构体系,理论上是可以的,但【重点】在上部框架柱【根部嵌固】。
柱根部嵌固方法:
a. 柜架柱伸至基础,并【先砌墙后浇柱】这点很重要,理由同底部框架结构底层墙柱施工。详
《建筑抗震设计规范》3.9.6筋混凝土【构造柱】和底部框架-抗震墙房屋中的砌体抗震墙,其施工应【先砌墙后浇构造柱】和框架梁柱。
b. 底层柜架柱【双向均应】设置一砖以上厚度的墙体,且在1.0米范围内不宜开洞。
c. 然后在一层砌体楼层处柱双向浇筑较高圈梁及现浇板。
回复