这样的裂缝怎样处理
rtzb
rtzb Lv.7
2015年04月14日 14:51:00
只看楼主

本帖最后由 rtzb 于 2015-4-14 14:53 编辑 高层建筑,在22层楼面发现现浇板裂缝

本帖最后由 rtzb 于 2015-4-14 14:53 编辑

高层建筑,在22层楼面发现现浇板裂缝

1B4217E56B669760F42BCF8CCA26A902.png


BEE02D5AAEC9BB071F734026AA5AB590.png


BEE0D5E5EC69FB41E13518E189634E12.png

免费打赏
曾晓峰
2015年04月14日 16:27:10
2楼
1.你这哪是楼面?应是板底。
2.从照片看裂缝不小,砼強度可能偏低。
3.只有中间一张看得出为板角应力具中处,其于不知为何处。
4.处理方法简单:垂直裂缝埋入板筋加强即可。重要是找出原因、如没安全问题尽可能推迟交房,让楼板充分变形使其内力重分布,并向用户建议木楼板、使用刚性材料地板,建议采用低标号基层。
5.因现浇楼板裂缝是个普遍问题,如不采用上述做法,用户装修完成后楼板变形刚性地板更加明显,哪时技术问题就变成了社会问题。
回复
rtzb
2015年04月16日 08:07:16
3楼
本帖最后由 rtzb 于 2015-4-16 08:09 编辑

这是在我的下面的住户处看到的,他的屋顶,我的板底。现在我已入住,还能处理吗,有没有什么危害?板裂缝钢筋的保护层就没有了,会加快锈蚀,还能补救吗?急求。。。。。。。。。。。。

这个裂缝几乎在板的中心
回复

相关推荐