檩条的尺寸分别对哪个影响大,比如高度 宽度 厚度对他的什么影响大
qq1655829615
qq1655829615 Lv.10
2015年04月14日 09:08:19
只看楼主

钢材钢号:Q235钢 屈服强度 fy= 235.000 强度设计值 f= 205.000 考虑冷弯效应强度 f'= 212.455 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算 ====== -----------------------------------------------


钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 212.455

-----------------------------------------------------------------------------

===== 截面验算 ======

-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合 |
-----------------------------------------------

弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.245
弯矩设计值(kN.m): My = 0.040

有效截面计算结果:
Ae = 0.6966E-03 θe = 0.1977E+02 Iex = 0.4711E-05 Iey = 0.3517E-06
Wex1 = 0.4786E-04 Wex2 = 0.3858E-04 Wex3 = 0.5360E-04 Wex4 = 0.4223E-04
Wey1 = 0.1019E-04 Wey2 = 0.1122E-04 Wey3 = 0.1062E-04 Wey4 = 0.1074E-04

截面强度(N/mm2) : σmax = 191.378 <= 205.000

-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------

弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -1.916
弯矩设计值(kN.m) : Myw = -0.081

有效截面计算结果:
全截面有效。

截面强度(N/mm2) : σmaxw = 51.267 <= 212.455

整体稳定系数 : φb = 0.439
檩条的稳定性(N/mm2): fstabw = 107.730 <= 205.000

------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------

垂直于屋面的挠度(mm) : v = 22.516 <= 30.000

--------------------------------------------------------------------

免费打赏
skyblue001
2015年05月03日 04:52:36
2楼
换个截面,计算一下就知道了