如果电压偏差值为+7%跟+5%,请问电压偏差范围是多少,请教好多人,有人说7%的有人说2%的。最终也没有一个结论。先说下个人的看法,12325-2008 4.1 供电电压偏差的限值 异号绝对值相加,同号取绝对值最大(不是原文就这个意思)。我个人是这么理解这个供电偏差范围的词的,这个词本身就是由电能质量这部分提出来或者说是延伸出来的,那么这个词就代表着电能质量,那么就要从电能质量这个角度来理解这个词。所以我个人认为12325-2008 4.1虽然说是供电电压偏差的限值,但是实际上说的是供电电压偏差范围的限值,抛开限值是几不讨论,个人认为下边的求法就是供电电压偏差的范围,而且区分了同号与异号的求法,只不过在规范定义上,没加范围这2个字。这是我的一点看法也希望大家都说出自己的看法与对这个地方的理解,我就当是抛砖引玉了。
复习笔记原件(我直接带进考场,直接翻查)
考试成绩出来后案例32+42,对于一个三十多岁的人来说不容易
经过4轮复习,总结的笔记将近200页,有内容有注意事项犯错总结等等,对于初学和多次考试没有通过的考友有一定的帮助。
想必大家的复习时间不多了,参考我总结的朋友大概从这几个方面去复习:首先可以根据我第一轮复习总结的重要知识点和案例考点对照规范手册标出,边标注边理解,并且思路要清晰,我本身是按照出题概率分类总结的,很好梳理,这轮看完基本能够将考题定位和基本出处的查找;由于时间关系,大家可以做真题,这个过程我的总结有相当部分的考试失误总结、考题陷阱的注意事项、个别不常考的提炼;接下来留足至少1个月的时间,模拟和调整心态。我的总结有些去年做模拟时提炼的可能考点,印象中有2-3小题是在案例中考了,希望大家引起注意。
大家有参考的可以联系Q-Q115434676
(送电子版真题、模拟题、分类课件、规范、手册、指导书、习题集)
回复
3楼
- 12325-2008 4.1 是指供电电压偏差,譬如,10KV进线允许有电压偏差,只要在范围就OK。譬如10.5KV,那么偏差为+5%。(参考5.2)
- 因为上级110KV会有有载调压,所以10KV的电压偏差基本就在5%附近
- 终端电压要是不满足要求(例如,电机或者照明Abs(5%)),那是低压配电的问题与供电没关系,与配电系统线路阻抗,功率因数,负荷和变压器抽头有关
- 个人认为,此问题,依据定义来看,必然是7%(供电系统)
回复
4楼
我个人也倾向于7%的结论,因为个人理解所谓供电电压偏差范围(仅配三P257表6-5上倒数第二行出现过这个词,规范上并无)是电能质量的一个表征。如按2%的算法,本身就已经脱离的电能质量的范畴,变得没有意义。
回复
5楼
走过路过拿金币:victory:
回复