关于厂房是否应设置自动火灾报警系统的问题
maomaohello
maomaohello Lv.12
2015年04月13日 14:54:42
只看楼主

两个车间属于化工类的乙类和丙类的生产车间,用不用做火灾自动报警系统,防火规范上面提到有需联动的设备应设置火灾自动报警系统,要是其他专业没设置的联动设备的情况下呢?请各位指教

两个车间属于化工类的乙类和丙类的生产车间,用不用做火灾自动报警系统,防火规范上面提到有需联动的设备应设置火灾自动报警系统,要是其他专业没设置的联动设备的情况下呢?请各位指教


免费打赏
开心老爸
2015年04月13日 15:05:45
2楼
乙类厂房肯定要设。丙类厂房看你是什么生产原料或产品
回复
maomaohello
2015年04月13日 15:17:58
3楼
开心老爸 发表于 2015-4-13 15:05 乙类厂房肯定要设。丙类厂房看你是什么生产原料或产品请问哪本规范上提到了对应厂房是否应设自动火灾报警系统的条款?
回复
马华宏
2015年04月13日 15:38:39
4楼
火灾自动报警系统目的是探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制和指示。乙丙类生产车间内生产原料及产品为可燃物,应该设火灾自动报警系统!
回复
呆呆123
2015年04月14日 08:20:39
5楼
我们这甲乙丙都要做
回复
maomaohello
2015年04月14日 09:16:03
6楼
呆呆123 发表于 2015-4-14 08:20 我们这甲乙丙都要做有没有依据呢
回复
电气925
2015年04月14日 13:20:38
7楼
我以前都是按建筑面积做的 我记得民用建筑设计防火统一技术措施中由关于对火灾自动报警系统的规定,有一条是任意一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等厂房;需要设置火灾自动报警系统的,如果其他专业没有设置 可以和相关专业的人沟通 应该留置出一间消防控制室
回复
开心老爸
2015年04月14日 15:15:57
8楼
maomaohello 发表于 2015-4-13 15:17 请问哪本规范上提到了对应厂房是否应设自动火灾报警系统的条款?建筑设计防火规范
回复

相关推荐