请教一下各位大神
aboeq
aboeq Lv.2
2015年04月13日 11:54:26
只看楼主

现在有一个小区采用双首层形式设计有两个消防系统一个给住宅使用(住宅都100米以下)一个给地下室商业车库使用(-1到-4层)两个消防系统共用一个消防水池现在甲方想共用一个消防水箱(本来两个的都在住宅顶上)问设计上可以不?不可以有什么依据可以参考?

现在有一个小区
采用双首层形式
设计有两个消防系统
一个给住宅使用(住宅都100米以下)
一个给地下室商业车库使用(-1到-4层)
两个消防系统共用一个消防水池
现在甲方想共用一个消防水箱(本来两个的都在住宅顶上)
问设计上可以不?
不可以有什么依据可以参考?
waterdn
2015年04月13日 21:58:02
2楼
只要水箱容积够,水压够,水箱设在小区最高一幢楼的屋顶是可以合用的
回复
云飘飘
2015年04月14日 09:45:17
3楼
采用区域消防供水的此种情况,也应该合用水箱。
回复
xingfu3893
2015年04月14日 09:51:39
4楼
1、屋顶消防水箱容积应按消规5.2.1条确定,注意第6小条的规定;
2、屋顶消防水箱一个小区或者多栋建筑群,可以只在最高一个单体屋顶设计一座共用消防水箱,消防水箱容积应对各个单体的消防水箱容积比较,取最大值;
3、由于商业跟住宅部分设计为独立的消防系统,商业跟住宅消防水泵需分开独立设计,消防管网需独立设计,消防水池可共用,屋顶消防水箱可共用,不过屋顶水箱共用会有个问题,由于住宅的楼层较高,近100m,而商业部分最才4层,这样就会导致商业部分从住宅屋顶消防水箱接过来的喷淋、消火栓的稳压管水压过高,需要接到底下车库里面经过减压阀组减压后才能接到商业的喷淋、消火栓的环网上去,否则压力过高。个人建议,在商业4层顶上(也就是五层的这个屋面)的裙房独立设计一个商业部分的屋顶消防水箱,之前我做的一个山东临沂的项目(下层为大润发超市)就是这样考虑的。