天正负荷计算总冷负荷的问题求大神解释!!!
n13621jp
n13621jp Lv.2
2015年04月13日 10:34:41
来自于天正暖通
只看楼主

我算好了每一层的冷负荷,然后发现单独看每一层最大负荷时刻的冷负荷,和看整栋楼查看结果里的对应层的最大负荷时刻的冷负荷值不一样!!比如单独看一层的17时的总冷负荷是615K,但是切换到楼查看结果17时变成了606K!求帮助!

我算好了每一层的冷负荷,然后发现单独看每一层最大负荷时刻的冷负荷,和看整栋楼查看结果里的对应层的最大负荷时刻的冷负荷值不一样!!比如单独看一层的17时的总冷负荷是615K,但是切换到楼查看结果17时变成了606K!求帮助!
免费打赏
weibo_1428906775608
2015年04月13日 14:36:48
2楼
不是大神,帮顶
回复
survivalsu
2015年04月22日 16:29:43
3楼
方便截图让我看下吗
回复
n13621jp
2015年04月23日 14:50:14
4楼
本帖最后由 n13621jp 于 2015-4-23 14:55 编辑 survivalsu 发表于 2015-4-22 16:29 方便截图让我看下吗注意看上面的冷负荷时刻
回复
n13621jp
2015年04月23日 14:57:58
5楼
n13621jp 发表于 2015-4-23 14:50 注意看上面的冷负荷时刻在最大冷负荷时刻显示的是会议室9点的15365,但其实15365是16点的负荷,真实的9点的负荷是21059
回复
survivalsu
2015年04月23日 16:32:21
6楼
n13621jp 发表于 2015-4-23 14:57 在最大冷负荷时刻显示的是会议室9点的15365,但其实15365是16点的负荷,真实的9点的负荷是21059您看下左边树状结构,选中的是建筑还是房间呢?如果是看这个房间的负荷,需要先在左边树状结构选中房间后查看。
回复
n13621jp
2015年04月23日 17:03:06
7楼
survivalsu 发表于 2015-4-23 16:32 您看下左边树状结构,选中的是建筑还是房间呢?如果是看这个房间的负荷,需要先在左边树状结构选中房间后 …恩,这个我知道的,单看房间是可以看出它的负荷的,但是如果就这样导出计算书的话是按照最大冷负荷时刻的数据导出的,这个会议室2的负荷计算书上显示的是错误的,错误的现象就是我上面说的

didiaokaikai

你好,我现在遇到和你一样的问题,负荷计算前后查看不一致,导致单个房间、整层平面和整栋建筑的单位负荷指标不一致,请问你当时是怎么解决的,请大神不吝赐教,946397414,我的QQ,谢谢

回复
survivalsu
2015年04月24日 15:21:07
8楼
本帖最后由 survivalsu 于 2015-4-24 15:23 编辑 n13621jp 发表于 2015-4-23 17:03 恩,这个我知道的,单看房间是可以看出它的负荷的,但是如果就这样导出计算书的话是按照最大冷负荷时刻的 …如果左边树状结构选择的是建筑,右侧查看结果显示的最大冷负荷时刻房间对应的负荷值,即是在整个建筑的最大冷负荷时刻房间所对应的负荷值,并不是这个房间的最大负荷值。如果是这个房间的最大冷负荷时刻,需要先在左边的树状结构中选择房间对象后再进行查看。至于输出计算书后,在详尽表里,每个房间都是按逐时负荷值统计的,最大负荷时刻是显而易见的。