看了下说的很对哦!
1.像楼主所说的一样,现在越来越多的设计院只注重数量,对于质量无从谈起,设计过程中一味的采用估算的方式,导致计算的负荷明显偏大,同时选择设备的风量及风压也必然偏大,后期运行过程中带来的影响一方面是能量的浪费,另外是产生噪声等;
2.随意更改设计的问题,我在之前的项目遇到过,本来是一个收费大厅,空调设计采用全空气系统,后期业主要求土建单位将大厅隔开分成里外两部分,里面只留的几个风口,并且回风口也设在里面,由于当时是冬季供暖,房间一直不热,究其原因,当然是系统短路了,有点常识的都知道,这就体现了项目各相关单位明显缺乏沟通;
3.对于同程式与异程式系统,现在越来越多的建设单位为了节省初投资,选择采用异程式,管路上设置平衡阀进行系统水力平衡,因为我不是做水这块的,其实对两种方式的造价也没做过对比;
4.对于新风+盘管系统,我见过最烂的做法,盘管出来一个静压箱,从静压箱上连出好几根的软管直接接到风口,现在5星级的宾馆的新风要求也才是50m3/h·人,可以看到量确实不大,所以风管也相对较小,所以,吊顶新风管里真正的连上有多少,大家都心知肚明吧;
不说了 都是眼泪
回复
哈巴狗
2015年04月17日 11:30:09
7楼
不错 ,楼上的说得相当对,第一冷负荷在施工图阶段是必须严格按照逐时计算且有计算书,这是强条,第二甲方随意更改图纸,更改商业用途,做好的方案设计,基本上全修改了,这样导致房间不冷不热,系统出问题达不到设计要求,第三,新风的问题,有些直接不做,做了的新风量也是估计完全不考虑设计的系统与新风之间的关系,全是估算,甚至大了小了都不知道,不节能,第四同程异程完全乱的,不根据水力计算去选择调整,全用平衡阀调节,甚至都没有水力计算,强条。这些问题太多了。