750W的单相电机,用那种3相的热继电器保护合适吗?N线需要接入热继电器不?

750W的单相电机,用那种3相的热继电器保护合适吗?N线需要接入热继电器不?

免费打赏
beida_energy
2015年04月12日 14:59:37
2楼
只要电流整定值选的合适,用三相的也行,只是接两根导体就行了,即:L、N。
回复
lingxuct
2015年04月12日 17:55:25
3楼
可以用5A的三相热继电器,三个热元件中可把L线串接,N线接在另一相。

单相电机的过载保护,按铭牌整定热继电器。
回复
xuexi999123
2015年04月12日 21:55:27
4楼
学习,深受启发。。。
回复
xinshiji168
2015年04月12日 22:41:27
5楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-4-12 23:13 编辑 ccc___ 发表于 2015-4-12 17:55 可以用5A的三相热继电器,三个热元件中可把L线串接,N线接在另一相。单相电机的过载保护,按铭牌整定热 …谢谢!我选的热继是直接插在接触器上的那种,如果L线再串热继的另一个通道,那得拐到接触器第三个通道的上端去,我在想会不会线接多了,以后松动啊什么的,也容易出故障吧。还有一个问题请教,这个750W的泵,用什么电缆合适呢?用VV 4×2.5的吗?估计30米以内的距离吧,也不是多频繁启动。还有这个柜子的馈电,有2个3KW的三相电机和4台0.75KW的单相电机,我算了算最大相电流出现在L2上,最多22A,N线电流由于要流过L1,L2,L3中的电流,所以应该小于相线电流的,对吧。有2个0.75的电机同时启动,我给这两个电机分了不同的相线。其他的电机不同时启动。进线电缆选什么样的合适呢?一碰到选电缆我就头疼。这个选YJV 4×6mm²,估计50米内,怎么样?运行起来经济不经济?还有这个箱子是否需要总开关?非常感谢!5101498
回复
chengzhexin
2015年04月13日 09:34:19
6楼
KBOKBOKBOKBO
回复
beida_energy
2015年04月13日 10:58:39
7楼
xinshiji168 发表于 2015-4-12 22:41 谢谢!我选的热继是直接插在接触器上的那种,如果L线再串热继的另一个通道,那得拐到接触器第三个通道的上 …不用串联, 一点也不影响测量,只接L、N就行。串接了,反而增加了 一些麻烦和隐患!