这种女儿墙大样做法稳定性是否具备?是否可行?有没需完善的地方?详下图。
jake·lee
jake·lee Lv.5
2015年04月12日 09:43:20
只看楼主

这种女儿墙大样做法稳定性是否具备?是否可行?有没需完善的地方?详下图。

这种女儿墙大样做法稳定性是否具备?是否可行?有没需完善的地方?详下图。

女儿墙大样.png

zhangdq2013
2015年04月12日 12:22:12
2楼
构造柱的配筋要算下....
回复
结构生活
2015年04月12日 17:20:34
3楼
女儿墙多高啊?多层还是高层啊?
回复
xhnrj
2015年04月12日 18:01:52
4楼
这压顶梁薄了点,女儿墙构造柱子200X200?女儿墙那个部位抗倾覆?建议做成混凝土的。
回复
设计小兵
2015年04月12日 18:52:26
5楼
建议做成200厚砼女儿墙,局部饰线造型可通过挑板+砖墙(最好用GRC构件)处理
回复
lhr470642721
2015年04月13日 08:03:23
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。
回复
曾晓峰
2015年04月13日 10:07:35
7楼
1.是可按围墙进行计算的。
2.从图上看,女儿墙高度一定>1.05米,如该工程在抗震设防区就不必操心了,该女儿墙不满足《抗》13.3.2-5“砌体女儿墙……无【锚固的女儿墙】高度,6~8度时不宜超过0.5m,……”
3.【锚固的女儿墙】--锚固砌体--《建筑抗震加固技术规程》有相关介绍。
回复
偷地雷的
2015年04月13日 10:38:39
8楼
这个设计不大好,首先女儿墙高度要明确,砼水平带拉结构造柱还行,但压顶需要计算,感觉单薄而且应改构造柱间距密些,好像是1.9m以内吧?另石膏线怎么同压顶联系,那掉下来砸到人不是闹着玩的。还是预支的GRC一类的轻,再弄好预埋件吧。所以别光想着美观造型,结构安全才是主要的。
回复
gaozhiling79
2015年04月13日 14:28:21
9楼
构造柱加的密一点,应该没什么问题。
回复
布丁鱼
2015年09月30日 16:28:57
10楼
构造柱加的密一点,考虑女儿墙倾覆
回复

相关推荐

APP内打开