人防集水坑这样有没有影响
weizi002
weizi002 Lv.3
2015年04月10日 21:01:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 weizi002 于 2015-4-10 21:05 编辑 失误 导致集水坑没有在平面上,人防监理不同意,,让继续开挖,如果不动的话 有没有什么影响?(打的叉就是集水坑)

本帖最后由 weizi002 于 2015-4-10 21:05 编辑

失误 导致集水坑没有在平面上,人防监理不同意,,让继续开挖,如果不动的话 有没有什么影响?(打的叉就是集水坑)

IMG_0676.JPG

免费打赏
美wa521de香
2015年04月11日 08:02:45
2楼
我没怎么做过人防,不过从使用功能上来说,是没有影响的,他要你开完你就找个工人人工挖下就可以了,也没有多大的问题
回复
dengken205
2015年04月11日 09:23:23
3楼
完全不知道你说啥?图片也不清楚
回复
土木王二小
2015年04月11日 11:16:57
4楼
集水坑的位置位移了你要结合上面的建筑图及结构图来看,有没有对后期结构的位置造成影响,同时,你位置偏这么多如果不处理会造成底板厚度不够,钢筋的绑扎也会有影响。
回复
无间道
2015年04月11日 13:24:08
5楼
积水坑很重要。
回复
wht880225
2015年04月12日 10:08:49
6楼
对于使用功能肯定是没影响,但是如果不改的话,钢筋绑扎不好施工,而且人防水坑处砼厚度也会不够,建议还是改掉的好
回复
甲方施工员
2015年04月12日 11:07:43
7楼
才干完垫层啊 给挖掉重新弄吧
回复
威海冯
2015年04月13日 09:12:15
8楼
重新弄吧,也不是很麻烦毕竟才干完垫层
回复
冰河世纪2014
2015年04月16日 10:13:14
9楼
这应该是两个坑连起的情
重新挖了再干就是,看起来你的坑偏的多啊,不但坑偏而且把立壁那个600的间距吃了。
目测,再加大会把活密门槛放在立壁上,同样不好施工。
人防上的事,可大可小。