本人在外面接了一高层的私单 ,审图意见也出来了 ,但是审图提的问题,本人菜鸟无办法解决,审图的工程师态度也不怎么样 ,现在真的不知道怎么回复只能请教网上的大神!!希望能帮小弟渡过难关~结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单如图,面对的这样的问题应如何解决,希望大神们给点指导,本人QQ925065924,本人没有土木币,所以~~~但是会有酬谢的
本人在外面接了一高层的私单 ,审图意见也出来了 ,但是审图提的问题,本人菜鸟无办法解决,审图的工程师态度也不怎么样 ,现在真的不知道怎么回复只能请教网上的大神!!希望能帮小弟渡过难关~
结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单如图,面对的这样的问题应如何解决,希望大神们给点指导,本人QQ925065924,本人没有土木币,所以~~~但是会有酬谢的
2楼
增大板厚度并加强配筋,多与审图沟通,实在不行看能不能增加拉板咯
回复
3楼
1.审图意见是否指平面凸凹或有效板宽小于《抗》3.4.3条的参考指标较多?如是,则属特别不规则,见《抗》3.4.3-3,“应进行【专门研究和论证】,采取特别的加强措施;”
2.这里的重点是在【专门研究和论证】上做文章。
回复
4楼
朋友,有私活吗
回复
5楼
菜鸟还能接到高层的私活!!!
回复
6楼
■8.12关于高层【特别不规则】解决方案
网友问:结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单下:
“结构最窄处板宽2400mm,不满足抗震规范要求,需修改方案及计算和图纸后报审。”
面对的这样的问题应如何解决?
答:1.审图公司的“结构最窄处板宽2400mm,不满足抗震规范要求”是指你【最窄处】板宽只有2400mm,小于典型楼面宽度50%较多属【特别不规则】建筑。
《建筑抗震设计规范》3.4.3-3当存在多项不规则或【某项】不规则超过规定的参考指标(《抗规》3.4.3-1……有效楼板宽度小于该楼层楼板典型宽度的50%.......属不规则建筑)【较多】时,应属【特别不规则】的建筑。
2.审图公司的“需修改方案及计算和图纸” 是指你应满足:
《抗规》3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;【特别不规则】的建筑应进行【专门研究】和论证,采取特别的加強措施;严重不规则的建筑不应釆用。
审图公司认为:你有效楼板宽度小于该楼层楼板典型宽度太多未叫你“进行【专门研究】和论证,”而是直接叫你“需修改方案”。
分析:有效板宽与典型楼板宽度之比太小确是对抗震不利,但就规范而言它只是属【特别不规则】筑应进行【专门研究】和论证,采取特别的加強措施;
建议:1. 尽可能增加余板宽度,改善有效板宽与典型楼板宽度比例。
2. 应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施,必要时可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。详《高层建筑混凝土结构技木规程》3.4.7
3. 加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋率,采用双层双向(通长)配筋;
4. 洞口边缘设置边梁、喑梁;
5. 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。
6. 至于《抗规》3.4.1提到的“应进行【专门研究】和论证” 可以在图上注明:“经我院专家组讨论,采用下例特别的加强措施”。或“该加强措施己经我院专家组讨论通过。”另详■7.1.3
回复
7楼
没看懂楼主意思啊
回复
8楼
可以给个平面图看看吗
回复
9楼
Y字形建筑,一般中间核心筒开洞,楼梯开洞,所以中间只有一块前室的板,一般这个时候是不能满足高规5米板宽要求。
限制开洞,也是限制板宽,这个是为了传递地震剪力,这时候核心筒、楼梯筒一般都是做的剪力墙,刚度较大,可以跟楼板一起传递地震剪力,所以在Y字形核心筒前室这里可以不做到5米宽,大于2米就可以了
广东高规也明确规定了,5米板宽在核心筒前室处是不要求的
回复
10楼
一般对板加厚至150~200(前室走管,本来就需要做厚150),双层双向配筋,或者补充楼板应力验算
回复
11楼
非前室板宽一般不至于是2400,有可能是4500左右,那时候也可以增加飘板来增加楼板的典型宽度
回复