各种暖气片安装方式及说明!
huaqianyuexia123
2015年04月10日 15:08:00
来自于采暖供热
只看楼主

1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。

1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。
2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。
3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01.

4、管道采用螺纹连接或热熔连接。
5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。
6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。
7、管道穿楼板或墙身时,应埋设钢管套,套管内径应比管道外径大6-10毫米,楼板内的套管其顶部都应高出室内地面20毫米,卫生间和厨房应高出50毫米,底部应与楼板底面相平;墙内套管的两端与墙面相平。
8、敷设在地沟,管井和平顶内的供暖管,以及位于室内不供暖房间和有冻结危险的地方的供暖管道,均需进行保温。
9、管道防腐:明装管道表面刷一遍红丹防锈漆及两边银粉漆或两遍快干漆。暗装的保温管道和非保温管道,表面刷两遍红丹防锈漆。
10、散热器组对后,进行水压试验,试验压力4公斤/每平方厘米表压,不渗不漏为合格。
11、铸铁散热器表面刷一遍红丹防锈漆,两遍酚醛磁漆。
12、供暖系统安装完毕后,在保温前进行水压试验。试验压力系统底部2公斤/每平方厘米表压,在试验压力下10分钟内压力降不大于0.2公斤/每平方厘米表压,不渗不漏为合格。
13、系统水压试验合格后,应反复注水冲洗,直至排出水不含泥砂,铁屑等杂质,且水色不浑浊方为合格。
14、系统冲洗完毕后,即可充水,加热,进行试运行和调试。


115214lygvqwqobhx1ii1j.jpg 1428649728.jpg 1428649728.jpg 1428649729.jpg 1428649729.jpg 1428649729.jpg 1428649730.jpg 1428649730.jpg 1428649731.jpg 1428649732.jpg 1428649732.jpg 1428649733.jpg 1428649733.jpg

115214lygvqwqobhx1ii1j.jpg


1428649728.jpg


1428649728.jpg


1428649729.jpg


1428649729.jpg


1428649729.jpg


1428649730.jpg


1428649730.jpg


1428649731.jpg


1428649732.jpg


1428649732.jpg


1428649733.jpg


1428649733.jpg

免费打赏
ymxl2011
2015年04月12日 11:45:47
2楼
谢谢楼主分享的好资料,加油。。。。
回复
dper8045
2015年04月13日 08:17:50
3楼
感谢分享
学习了
回复
wliok2006
2015年04月13日 19:25:52
4楼
上来看看,学习学习
回复
qq_1419510448534
2015年04月14日 06:08:13
5楼
感谢分享
学习了
回复
xjwsl
2015年08月24日 17:36:45
6楼
感谢分享资料。
回复
shinejh09
2015年08月24日 20:47:18
7楼
好资料,顶起学习。。。。
回复
laodadetudi888
2015年08月25日 12:40:20
8楼
我觉得楼主说的,散热片的试验压力4公斤和系统试验压力2公斤,有待商榷
回复
冷暖小吴
2015年08月25日 14:29:05
9楼
回帖是一种美德
回复
g452631519
2015年08月25日 19:10:29
10楼
感谢楼主分享资料,但是我有个问题,“单立管中立下回式“、 ”单立管上供下回式“、”双立管下供下回式“、”水平跨越式“、”自然循环单立管上供下回式“、这些系统优点和缺点分别是什么,希望楼主能详细解答下。
PS:我是一个家装暖气测量员,新手,一直想找这些方面资料系统学习下,楼主能建议下那些书籍能帮到我的。非常感谢!!!