暖气片安装时几种连接方式 暖气片安装方式有:同侧上进下出、异侧上进下出、下进下出、底进底出(两管之间设隔扳),以上四种接法对散热量的影响基本相同,差别不大,应优先采用。同侧下进上出 会减少散热量 30% ,一般不应采用。北方城市主要采用集中供热方式 , 有一部分用户想改为地暖 , 若做地暖,那么需要在楼板上增加不小于 2 厘米厚的保温层,再铺设约 5 厘米高的管道层,然后再找平再铺地板或地砖。这样

暖气片安装时几种连接方式
暖气片安装方式有:同侧上进下出、异侧上进下出、下进下出、底进底出(两管之间设隔扳),以上四种接法对散热量的影响基本相同,差别不大,应优先采用。同侧下进上出 会减少散热量 30% ,一般不应采用。北方城市主要采用集中供热方式 , 有一部分用户想改为地暖 , 若做地暖,那么需要在楼板上增加不小于 2 厘米厚的保温层,再铺设约 5 厘米高的管道层,然后再找平再铺地板或地砖。这样 , 做地暖会比普通层的地面做法高出 4-5 厘米 , 会减少房间净高 , 且地面提高还可能影响户门开启。
供暖专家表示,如果本就是分户壁挂炉式采暖,只要能够接受做地暖后地面比原来的高,进门处可能有台阶,对原来的门进行改造,就具备改成地暖的基本条件。但如果是集中供暖,想改成地板供暖则须慎重。因为原来的集中供暖系统都是经专业人员设计和施工的,有可能整个区域各楼栋共用一套采暖水系统,在使用之前是做过全面的水压检测。
如果要改成地暖,需要重新铺设管道。由于可能没有原来的整个施工图纸,且不具备很强的专业性,很难确保水管对接不出问题,一旦漏水,后果不堪设想。 在物业人员指导下可以改,但轻易不要动。
并且一般地暖堵塞,你疏通起来就非常麻烦,一旦疏通不开,那整套地暖系统就废了!所以一定要慎重!
城市集中供热:
第一步是安全,必须保证系统的安全运行。
第二步是搞好水力平衡,水力平衡是量化管理的基础。
第三部是量化管理,只有在水力平衡的基础上,量化的数据才是科学的准确的。
第四步是节能的实现,有了水力平衡,有了科学准确的数据,才能找到问题所在,潜力所在,实施节能措施。安全运行的重要性不必多说,各地做的比较好。水力平衡的问题比较复杂,关键是人们的认识问题。现在很多地方对于水力平衡的认识有了,但认识的程度不够。
二、水力平衡
现在人们认识的水力平衡大多是使用了自力式流量控制阀之后,系统只能在一个固定的流量下实现的流量平衡。这种平衡实际上是一种恒流量的平衡,不是真正的水力平衡。它的特点是:供热系统的总流量不能变,只能在一个固定的流量下运行。系统的总流量如果发爽了变化发生了变化,各个用户的流量分配比例会随之改变,原来平衡状态会遭到破坏。真正的水力平衡实际上指的是各个环路阻力的平衡,因为阻力的平衡,才实现不论系统的总流量是多少,各个用户的实际流量都可以按比例的进行平衡分配。这是真正意义上的水力平衡。它的特点是:供热系统的总流量可以根据室外温度的变化,进行合理的调节改变的同时,各个用户的流量分配比例不变,平衡状态不变。
实现恒流量的平衡,使用的是自力式流量控制阀。实现阻力的平衡,应该使用自力式阻力平衡阀。与平衡阀相比,由于具有很大的节电功效,所以,又称作节电平衡阀。

免费打赏
jyh060552
2013年12月02日 17:59:46
2楼

学习了 谢谢分享
回复
九天之上
2013年12月03日 10:37:26
3楼
南方很少用暖气,看到这里感觉很深奥啊
回复
xiao888hong
2013年12月03日 11:43:59
4楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
hyfksdl
2013年12月03日 14:00:32
5楼
酱油飘过.......
回复
xiaoxin12301
2013年12月03日 14:12:01
6楼
大师,请问散热器接进出水处安装的常开型球阀是干嘛用的?
回复
liu8661497
2013年12月04日 08:36:05
7楼
很好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
如果vans不开胶
2013年12月06日 10:56:05
8楼
唉 水力平衡...
回复
ygfzxq
2013年12月06日 20:28:57
9楼
学习了 谢谢分享
回复
lxtxzjy
2013年12月08日 21:28:46
10楼
学习了:):):):)
回复
话潇湘
2013年12月10日 09:30:59
11楼
求教个问题啊,我新房的暖气是上供上回的双管系统,(分户计量),因为管道在房间上部,影响装修,想改成下供下回,哪种方式好一些,请大家帮忙
回复