大家快来帮忙看看,关于主变问题
han1983tao
han1983tao Lv.3
2007年10月20日 11:20:59
来自于继电保护
只看楼主

有一天我们的35KV主变差速动作,查看一次设备相关情况及做变压器试验变压器没有问题。当天有雷电,上一级110KV变电站有一条35KV线路因雷击跳闸。如果是雷电为什么到该35KV线路速断没有动,而是主变差速动???

有一天我们的35KV主变差速动作,查看一次设备相关情况及做变压器试验变压器没有问题。当天有雷电,上一级110KV变电站有一条35KV线路因雷击跳闸。如果是雷电为什么到该35KV线路速断没有动,而是主变差速动???
免费打赏
lingxuct
2007年10月20日 14:09:25
2楼
雷击电流的时间非常短(也有可能电流值没到无时限定值),而差动的灵敏度高。

但雷击使主变差动动作,主变套管可能放电过,否则是误动。