地下防水加强层宽度
mony31
mony31 Lv.14
2015年04月09日 23:13:20
来自于建筑施工
只看楼主

在《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中看到4.3.5条里要求地下防水卷材加强层宽度应为500mm,而在《地下工程车防水技术规范》GB50108-2008中看到4.3.7条里地下防水卷材加强层宽度宜为300~500mm,请问按照哪个执行?

在《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中看到4.3.5条里要求地下防水卷材加强层宽度应为500mm,而在《地下工程车防水技术规范》GB50108-2008中看到4.3.7条里地下防水卷材加强层宽度宜为300~500mm,请问按照哪个执行?
免费打赏
甲方施工员
2015年04月10日 08:21:58
2楼
建议采用500那个 毕竟版本较新
回复
量子
2015年04月10日 08:23:57
3楼
加强防水层建议还是按宽度500mm的较大值来执行;
回复
smallheader
2015年04月10日 12:26:35
4楼
按严格的规范执行不会错
回复
yygzxth2006
2015年04月10日 15:40:03
5楼
按500mm执行就行!
回复
扯淡的人
2015年04月10日 18:20:04
6楼
按照最大值来···