项目中,出现变压器高压侧开关跳闸,但低压侧没有跳,检查发现高压侧短延时整定为0.2S,请问高压侧需要长延时整定吗
项目中,出现变压器高压侧开关跳闸,但低压侧没有跳,检查发现高压侧短延时整定为0.2S,请问高压侧需要长延时整定吗
2楼
高压是继电保护,其保护名称没有长延时和短延时,只有速断、过流、零序;
速断是对线路到变压器高压侧的短路保护,一般不设时限,过流是考虑变压器过负荷中经一定时限电流不减小时跳闸,一般时限在0.5秒,有些情况因上级有0.5秒的带时限速断时,则过流时限设0.8秒的。
回复
3楼
10KV的保护一般是在发电的时候就弄好的,如果是跳闸最好还是先找原因!
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-4-9 21:15 高压是继电保护,其保护名称没有长延时和短延时,只有速断、过流、零序;速断是对线路到变压器高压侧的 …高压继电保护有:速断、定时限、反时限三种。其中,速断,应对的大电流短路故障;定时限应对的大电流短路且有上下级动作配合的保护;反时限应对过负荷保护,动作时间跟过负荷程度成反比,即过负荷越大, 动作时间越短。
回复