项目中有个回路原先是2000A的母线,现在改为电缆,需要选用多大的电缆呢????
项目中有个回路原先是2000A的母线,现在改为电缆,需要选用多大的电缆呢????
2楼
需要多根大电缆并联,还是选母线吧
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-9 21:03 编辑
2000A电流,你就找2000平方的电缆吧!
找不到?找厂家特制。
回复
4楼
你们疯了,想起去年公司施工也有个这样让选电缆的,哈哈
回复
5楼
2000A母线改用电缆,好像目前没有电缆能代替。除非多根电缆拼接,但安全性没有。
回复
6楼
还是选母线吧,用电缆太复杂了。
回复
7楼
4根240电缆
回复
8楼
1600A并不一定就是回路的负荷电流。如果选电缆的话找厂家定制吧!
回复
9楼
1600A并不算很大,4条240电缆没有问题,既然问题提出来了,想必是母线架设不方便。
选4X240不带铠装的电缆,每根电缆自成一相方便施工。
回复
10楼
如果一定要用电缆
至少用没水分的4*240的
回复