关于新消规消防水箱容积的问题讨论
注考必过
2015年04月09日 13:12:48
只看楼主

本帖最后由 注考必过 于 2015-4-9 13:12 编辑 消规5.2.1关于消防水箱的容积做了具体的规定如下:如果小区内只有两栋普通住宅(9层),地下车库上喷淋,屋顶消防水箱该如何确定呢?

本帖最后由 注考必过 于 2015-4-9 13:12 编辑

消规5.2.1关于消防水箱的容积做了具体的规定如下:
QQ图片20150409125800.png
如果小区内只有两栋普通住宅(9层),地下车库上喷淋,屋顶消防水箱该如何确定呢?





QQ图片20150409125800.png

免费打赏
注考必过
2015年04月09日 13:17:46
2楼
自己顶下
回复
lufei
2015年04月09日 16:04:03
3楼
不应小于12立方米啊。
回复
注考必过
2015年04月09日 17:28:23
4楼
lufei 发表于 2015-4-9 16:04 不应小于12立方米啊。9层住宅建筑高度不超27m,应该是属于多层建筑,要是按消规应该是6,但是消规没提到地下单独建的汽车库的问题,故我不太确定该怎么来选择消防水箱的容积了。
回复
thelosedstar
2015年04月10日 08:47:37
5楼
根据汽车库防火规范:
7.1.13 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设屋顶消防水箱,其水箱容量应能储存10min的室内消防用水量,当计算消防用水量超过18m3时仍可按18m3确定。消防用水量与其他用水合并的水箱,应采取保证消防用水不作它用的技术措施。
这时候应该多层和地下车库统一考虑,取最大值,按18立方米设置

回复
注考必过
2015年04月10日 09:19:57
6楼
thelosedstar 发表于 2015-4-10 08:47 根据汽车库防火规范:7.1.13 设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系 …恩,谢谢
回复
王农勤
2015年04月10日 09:25:04
7楼
车库部分,按其相应规范确定消防水箱有效容积,住宅按水消规确定消防水箱有效容积,两者相较取其大。
回复
jufjxx
2015年04月10日 10:21:18
8楼
学习了,很有用!
回复
lxj_203830
2015年04月10日 11:05:42
9楼
如果有自动喷淋按30L/s的话,10分钟高位水箱容积应改是18m3。
回复
寒冬
2015年04月10日 11:55:37
10楼
新规范分类更细,按照要求去设计,否则审图会有麻烦的!
回复
haoqfn1971
2015年04月11日 10:53:22
11楼
按汽车库防火规范报批稿,水箱容积按10min室内消防用水量。有喷淋的话会大于消规多层住宅水箱容积。二者取大值较合理。
回复

相关推荐

APP内打开