0.4kV馈线抽屉柜内开关的安装是否有将小容量开关安装在上部,大容量开关安装在下部的说法?!~ 如果有请问为什么?!~

0.4kV馈线抽屉柜内开关的安装是否有将小容量开关安装在上部,大容量开关安装在下部的说法?!~ 如果有请问为什么?!~
免费打赏
lingxuct
2007年10月20日 13:40:38
2楼
为了安装、维护方便,把小容量(开关)抽屉放在最下一个和最上面,最下面抽屉出线端子离柜底一般只有150mm左右,如果接95及以上电缆非常困难,电缆头引线很难弯过来(接线端子都有120mm长),有很多柜子的N排和接地排在下面,挡住最下面出线端子,接小电缆就没问题了。
其他大电缆接在下部是可以减少电缆长度(省钱),且小电缆在柜子上固定方便。
回复
baby77527
2007年10月20日 14:10:12
3楼
楼上的朋友解答都很专业啊,感觉您像是专门设计各种开关柜的啊,看来以后我有问题得多请教您了!
回复
robymy_1981
2007年10月22日 15:42:36
4楼
十分感谢这位大虾的回答~

学到了不少~