高层商住楼里面的公共部分要不要设喷淋?
zqs18
zqs18 Lv.4
2007年10月20日 10:17:18
只看楼主

不大于100米高层商住楼里面的公共部分要不要设喷淋?

不大于100米高层商住楼里面的公共部分要不要设喷淋?
免费打赏
myzsd
2007年10月23日 20:24:11
2楼
根据高规7.6.2.2要求,不大于100米高层商住楼里面的公共部分要设喷淋的!
回复
dannybb
2007年10月24日 09:47:13
3楼
下面商业部分要做,上面如属普通住宅可以不作。
回复
huangwq008
2007年11月21日 19:50:00
4楼
<<高层民用建筑防火规范>>
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
wbscdy
2007年11月28日 17:49:53
5楼
我们这边的要求是要作的,包括合用前室,消防部门认为是公共活动场所!
回复
zzx1354
2008年05月20日 20:05:30
6楼
我同意3楼的说法,
回复
wjyhfm020607
2008年05月21日 09:23:25
7楼
括合用前室,消防部门认为是公共活动场所!
回复
liuyanyuan7
2008年05月21日 13:09:14
8楼
下面商业要做是没异议的,就是上部住宅的前室做不做的问题,好象有做的,也有不做的,期待大家意见...
回复
goodluck3993
2008年05月24日 14:04:29
9楼
到底是要求做还是可做可不做啊
回复
sxdx
2008年05月24日 21:00:32
10楼
这里审图和消防要求一致:电梯前室和走道属公共部分,必须作喷淋
回复
tjm127@co163
2008年05月25日 22:18:50
11楼
上面普通住宅公共走道是要做喷淋的。
回复

相关推荐

APP内打开