各位好! 针对现在50183《石油天然气工程设计防火规范》里面的LNG项目的消防水量的计算问题。我有几个问题想请高手们帮忙讨论解答一下: LNG液化工程的消防水量一般按照: 1、全冷冻储罐的罐顶和罐壁的固定喷淋水量;8.5.5条计算 2、辅助消防用水量 8.5.6计算 3、消防余量200m3/h,规范10.4.5第3条问题:1、消防余量到底要不要考虑,考虑多大,是6小时,还是2小时?

各位好!
针对现在50183《石油天然气工程设计防火规范》里面的LNG项目的消防水量的计算问题。我有几个问题想请高手们帮忙讨论解答一下:
LNG液化工程的消防水量一般按照:
1、全冷冻储罐的罐顶和罐壁的固定喷淋水量;8.5.5条计算
2、辅助消防用水量 8.5.6计算
3、消防余量200m3/h,规范10.4.5第3条
问题:1、消防余量到底要不要考虑,考虑多大,是6小时,还是2小时?
2、选消防水泵的时候这部分余量是否应该加到泵的流量里面去?
关于这两个问题,我也咨询了我朋友和同学(大设计院),他们给我的答复是不考虑余量,但辅助消防水量或(移动消防水量)比8.5.6要大。(他们都这样做,而且消防审批都过了,但据说小设计院这样做,审图公司基本不让过。)
据他们答复我如果考虑余量,选泵的时候可以不考余量。余量仅作为消防水池的设计考虑。选泵按固定加移动的消防水量来选就可以了。
现在我都不知道该怎么做了。请有实际工程经验的高手们帮我们解答下。谢谢!
免费打赏
faddaf310
2015年04月12日 20:09:12
2楼
1、消防余量按照6小时考虑。
2、消防泵的选型可以不考虑消防余量,但考虑肯定不会有错。
3、基于终身责任制,消防设计宁可从严,也不要放松。
4、设计、施工图审查、消防审查均需承担自己的责任,不能因为别人审查通过就可以免除设计的责任。
回复
土木阿呆
2015年04月15日 15:05:21
3楼
不错,mark
回复
瓦卡瓦卡
2015年04月17日 11:48:06
4楼
谢不邀。
1,先说说为什么来自所谓的大设计院的你的那些同学或者朋友没有预留余量,但是审查是通过的;而其他所谓的小设计院这么做就不行。
因为石化行业内依然存在着一种类似于“老子是铁老大”这种迂腐的劣根。这个行业里负责审图的依然是中石化、中石油的那些旧部,比如化三、化八……所以你的那些来自大设计院的主要负责人依然能找到那些具体审图人员的人脉,因为他们曾经直接或者间接地同事过。大型化工项目,本身的设计消防水量就可能达到3千~5千,甚至更大,这个体量的消防水池已经非常惊人,所以在大设计院的主要负责人打过招呼后,这些余量就显得没那么重要了,所以他们很自然地通过了审查(即使没有这个余量)。
而那些小设计院多数是经济体制改革后,从大院分出来了(牛逼人士只要能接到项目,就可以另起炉灶),跟大院比起来,他们的人脉明显就弱很多,所以经常被审图的干。举个栗子,曾经中石化某公司给的审图意见是,不接受卡箍连接这种连接方式。WTF!!!!
2,看了上面一条,后面的问题答不答已经不重要了。找你们专业负责人吧。
回复
梦幻
2015年04月17日 12:05:28
5楼
围观
回复
梦幻
2015年04月17日 12:05:33
6楼
围观
回复
xjghns
2015年05月11日 15:39:28
7楼

学习。贴主好人!谢谢
回复