高规中关于剪力墙轴压比的规定如下: 其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD ,活载标准值为LL ,N 应如何取值,以下三种计算方法哪个正确? 1、 N=LD+0.5*LL 2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL 3、 N=1.2*(LD+0.5*LL) 施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:
高规中关于剪力墙轴压比的规定如下:
其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD
,活载标准值为LL
,N
应如何取值,以下三种计算方法哪个正确?
1、 N=LD+0.5*LL
2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL
3、 N=1.2*(LD+0.5*LL)
施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:
请各位高手解答。
2楼
这个问题应该这样理解,对于抗震5.1.3活载可以按实际情况考虑,组合值系数为1.0,因此这个值有点变化,算下来一个是0.6,和0.7,砼11.7.16条没有和抗震规范有矛盾,都是重力荷载的代表值,关键5.1.3按实际情况记取组合值系数,因此两个并不矛盾。
回复
3楼
对于有地震荷载的轴压比,一般按轴向力设计值即重力荷载代表值,一般N=1.2(G+0.5Nq)+1.3Ne或者是1.2(G+0.5*1.4Nq)+1.3Ne,两种算法都可以,这是因为活荷载按实际情况考虑,不论如何活荷载组合值系数均为0.5,第二种算法是轴向力的设计值,不过考虑活荷载组合值系数。
回复
4楼
抗震设计时,对于框架柱和剪力墙,都需要计算轴压比,但二者在计算轴压力
时是有差别的z 对于框架柱, N取轴压力设计值,即取最不利荷载组合引起的轴压力设
计值.
回复
5楼
剪力墙的轴压比应该按第三个公式算,第一个不是设计值,第二个公式不是重力荷载代表值。
回复
6楼
对于计算地震作用时,按抗震5.1.3条,重力荷载代表值,如果按等效均布荷载计算的楼面活荷载,就是G+0.5Q+Ne,注意0.5q,是民用建筑,对于其他建筑,应该按实际情况计算的楼面活荷载,组合值系数为1.0;或者是按实际情况考虑!
回复
7楼
yushilin 发表于 2015-4-8 10:04 这个问题应该这样理解,对于抗震5.1.3活载可以按实际情况考虑,组合值系数为1.0,因此这个值有点变化,算下 …如果自己不清楚,就不要给出貌似肯定正确的回答,这样会误导很多人!如果你说的对,按照实际情况,组合值系数取1.0,那0.5是什么?那么按照组合值,恒载大于活载的2.8倍,应该是恒载控制,前面也不应该是1.2的系数!!!!
回复
8楼
yushilin 发表于 2015-4-8 10:21 对于有地震荷载的轴压比,一般按轴向力设计值即重力荷载代表值,一般N=1.2(G+0.5Nq)+1.3Ne或者是1.2(G+0.5 …你说的对吗?应该是分别考虑地震作用下的情况N=1.2(G+0.5Nq)+1.3Ne或者非地震作用下的情况,是(1.2G+1.4Nq)【活荷载控制】,或(1.35+0.5*1.4Nq)【恒载控制】
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
抗规6.4.2"注:墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与……"
6.4.2的条文说明:计算墙肢轴压力设计值时,不计入地震组合,但应取分项系数1.2。
高规7.2.13注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下的墙肢承受的轴压力设计值……
因此,墙肢轴压力设计值=1.2*重力荷载代表值,也就是第三个公式。
个人觉得施岚青的应试指南中第50题是错的。因为5.1.3中:建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和,即恒载+活载*组合值系数。第50题明显瞎搞。