本帖最后由 xcmjaq 于 2015-4-7 10:00 编辑 目录 一、编制依据: ... 2 二、工程概况 ... 2 三、支模方案选择 ... 3 (一)、楼板 ... 4 (二)、梁 ... 4 四、模板的安装 ... 8 1、模板安装前的准备工作 ... 8 2、模板的支设
目录
一、编制依据:
...
2
二、工程概况
...
2
三、支模方案选择
...
3
(一)、楼板
...
4
(二)、梁
...
4
四、模板的安装
...
8
1、模板安装前的准备工作
...
8
2、模板的支设
...
8
3、高大模板支架搭设构造要求
...
9
五、模板的拆除
...
12
六、质量保证措施
...
13
1、材料质量标准
...
13
2、施工质量要求
...
15
七、职业健康安全施工技术措施
...
17
(一)安全管理体系
...
17
(二)、危险源的具体预防措施
...
23
(三)、安全事故应急预案
...
25
(四)、模板支撑系统搭设施工安全措施
...
37
(五)、模板安装拆除安全技术交底
...
38
(六)、在楼面上钢筋绑扎、浇捣砼的安全技术措施
...
42
八、文明与环境保护措施
...
43
九、节约材料措施和成品保护
...
48
十、附件:
...
49
1、梁、板木模板及支撑计算书
...
49
2、屋面梁、板模板安装示意图
...
49
3、屋面梁、板模板满堂支撑架搭设示意图
...
49
4、屋面梁、板模板满堂支撑架立杆平面布置示意图
...
49
5、屋面梁、板模板满堂支撑架水平剪刀撑布置示意图
...
49
xxx
公司厂房及辅助用房
高大模板工程专项施工方案
一、编制依据:
1. 本工程设计施工图纸及其标准图(包括设计变更、图纸会审记录、设计交底等设计文件)、工程地质报告;
2. 本工程的施工组织设计;
3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
5. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
6. 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(参考)
7. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
8. 《建筑施工手册》(第四版)
9. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
10. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
13. 《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)
14. 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)
15. 《浙江省建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)
16. 《浙江省建筑施工现场安全质量标准化管理实用手册》
二、工程概况
本工程为
xxx
工程,位于
xxx
内,总建筑面积为41007.6m2,地上六层,底层层高7m,标准层高3.4m建筑总高度23.9m,最大跨度10米。按温州市地方标准属于高大模板范畴,本方案是C#生产车间底层楼面高大模板专项施工方案。
本工程的基础结构形式为梁板式筏板基础;主体结构形式为框架结构体系,抗震设防烈度为
6
度,框架抗震等级为二级。
四层框架柱混凝土强度等级 C4 0 ;梁、板混凝土强度等级C30。采用商品砼泵送进行施工。
第四层楼面的主要 特点: 层高较大, 层高为1.185~ 21.375米 ;为斜板结构,坡度约为 24.5 度 ,产生的垂直及平行于斜面的分力对支撑架的垂直及平行于斜面的斜撑布置有一定的影响。
三、支模方案选择
按某市市施工企业《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、某地建设工程质量安全监督总站下发的《关于对高大模板支架实行严格检查的通知》,对达到高大模板界定的模板工程单独编制安全专项施工方案。
根椐《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》第五条第(三)条高大模板工程:水平砼构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于15KN/m的模板支撑系统。按上述条款计算,本屋面搭设高度有大于8m的也有小于8m 的,但为了能保证整体稳定性,屋面支撑架全部按高大模板工程进行计算及设置构造要求,所以单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。
根据工程特点和项目材料供应等情况考虑,本工程采用支模方案选择为:梁侧、梁底板、楼板底板均采用 18mm 厚胶合板;梁及板的搁栅及压方均采用截面宽×高为 60 ×100mm长2000mm杉木枋子;加固及支承采用扣件式Φ48×3.5mm钢管,加固用螺栓采用Φ14及26型3型扣拉结。 柱、剪力墙、梁板支撑搭设完毕后经验收合格后,先浇捣墙和柱砼,然后再绑扎梁板钢筋,柱子或剪力墙入梁或板的钢筋与梁板连接采用焊接连接,支 模架与浇好并有足够强度的柱、剪力墙和原已做好的主体结构拉结牢固。经有关部门钢筋和架子验收合格后方可浇捣梁板砼。浇捣按对称施工由两端向中间推进,由标高低的地方向标高高的地方推进。事先根据浇捣砼的时间间隔和砼供应情况设计施工缝的留设位置。搭设本方案提及的架子开始至砼施工完毕具备要求的强度前,该施工层下至少两层支顶不允许拆除。具体构造详见模板安装示意图(略)
(一)楼板 第四层屋面楼板厚度为120mm,层高1.185~21.375米,按最不利的原则取21.375米计算。楼板搁栅间距450mm,檩条间距1000mm,立杆间距双向1000mm,立杆步距1.5米,底部150高处设双向扫地杆,立柱置于200宽50厚通长设置的硬杂木垫板上。立杆顶部采用双扣件与纵横向横杆连接抗滑。剪刀撑纵横双向4m×4m,全长高布置。最顶上(模板底)与支撑钢管斜横杆平行增加一道斜横杆,与板底斜横杆间距为1.35m设置,加强板底支架的整体性。所有剪刀撑必须顶到楼面或与施工好的主体结构拉结支顶牢固。沿整个支架由下往上每隔两步设置水平剪刀撑。每步架均与框架柱等已施工完毕的结构拉结牢固。具体详见附图。
(二)梁
(1)、梁截面在0.15m2~0.4m2的梁包括:300×500 mm,300×700 mm,300×800 mm,400×700 mm,400×800 mm,
400 ×900mm,400×1000 mm(该区段以400×1000 mm梁截面做为代表值进行计算。上述范围的梁在第四层屋面的层高为1.185~21.375米。按最不利的原则取21.375米计算。)梁截面的侧模竖向压枋间距300mm,梁侧上下各设一根纵向压枋,斜撑间距 300mm , 梁底设垂直梁跨方向的木枋,间距300mm,梁侧设一排穿梁螺栓,采用M14及26型3形扣件,竖直间距按梁高均匀布置,水平间距450mm,双钢管压杆。梁支撑用钢管搭设双排钢管排架,排距1200mm,立杆纵距1000mm,步距1500mm,底部150高处设双向扫地杆,立柱置于200宽50厚通长设置的硬杂木垫板上。与梁跨平行的水平杆与立杆连接处采用双扣件。(由于梁平面布置有斜梁、圆弧梁等不是很规则,当遇到圆弧段等不规则处时,根据计算,梁纵距可根据现场情况以不大于1200mm为原则进行调整,以便支撑架的竖向剪刀撑、水平管能通长贯通,确保支撑架整体稳定性。为有效增加梁底支架的抗滑力,在梁底加设一排立杆,沿梁跨方向间距与梁支撑双排钢管排架间距相同,与梁底连接采用双扣件)。双排立杆均需设置与梁跨同向的剪刀撑,每4m设一道,通长全高设置。与梁跨方向垂直的剪撑与板同向的剪刀撑合并设置(即4m×4m)。最顶上(模板底)与支撑钢管斜横杆平行增加一道斜横杆,与梁底斜横杆间距为1.35m设置,加强梁底支架的整体性。所有斜撑必须顶到楼面或与施工好的主体结构拉结支顶牢固。沿整个支架由下往上每隔两步设置水平剪刀撑。每步架均与框架柱等已施工完毕的结构拉结牢固。具体详见附图。
后续精彩内容见附件: