多层住宅(底层带商业服务网点)消防用水量如何确定??
qq_1409319120466
2015年04月05日 22:50:33
只看楼主

按建 筑 设 计 防 火 规 范(2014 年 6 月 20 日定稿)第 8.2条室内消火栓章节中第二条规定:高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。我现在接触的一个项目 层数为4层 建筑高度为20.85m,按以上要求是不需要设置室内消火栓的,但是底层为商业服务网点,总基础面积为523m2,每间的商业服务网点面积<100m2,请问现在室内消火栓用水量是按照整个住宅来定义呢,还是按底层商业体积来算消防用水量,按消防规范上,底层商业体积如果按底层3.9m的高度来算,总体积达不到5000m3,不需要设置室内消火栓,如果按整个楼的高度来算,那么体积达到10000m3左右,那么室内消防用水量就达到15L/S,现在就是比较纠结整栋楼是按照住宅来设计的话,就不需要设置室内消火栓了,底层可设置消防卷盘也可以不设置消防卷盘,还是说整个按商业来算呢》

按建 筑 设 计 防 火 规 范(2014 年 6 月 20 日定稿)第 8.2条室内消火栓章节中第二条规定:高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防
竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

我现在接触的一个项目 层数为4层 建筑高度为20.85m,按以上要求是不需要设置室内消火栓的,但是底层为商业服务网点,总基础面积为523m2,每间的商业服务网点面积<100m2,请问现在室内消火栓用水量是按照整个住宅来定义呢,还是按底层商业体积来算消防用水量,按消防规范上,底层商业体积如果按底层3.9m的高度来算,总体积达不到5000m3,不需要设置室内消火栓,如果按整个楼的高度来算,那么体积达到10000m3左右,那么室内消防用水量就达到15L/S,现在就是比较纠结整栋楼是按照住宅来设计的话,就不需要设置室内消火栓了,底层可设置消防卷盘也可以不设置消防卷盘,还是说整个按商业来算呢》
免费打赏
梁银虎
2016年08月30日 16:27:47
22楼
不错 顶一下
回复
攻城师55731
2016年09月09日 11:08:27
23楼
商业按照5000,到了就设,不到就不设!

消防软管卷盘,按照商业网点达到200平方,到了就设不到就不设!

这种商住,商业和住宅是分开的!两者并不连通!
回复
lichangan1000
2016年09月09日 11:46:17
24楼
如果商业部分符合商业网点判定条件,他仍然属住宅。
回复
小小蝌蚪
2016年12月31日 09:17:09
25楼
遇到同同样问题,学习了
回复
co1487034263266
2017年02月14日 09:07:24
26楼
我也遇到同样的问题了,建筑主体五层,1-2层为单间不超过200平方的商业网点,3-5层为住宅。建筑占地单栋400多平方,整体层高18米,15000立方左右。
需不要要设置室内消火栓?
回复
qq_1480131869869
2017年02月14日 09:39:59
27楼

敢问 这是什么规范
回复
煜翰
2017年02月14日 15:35:26
28楼
学习学习了,没碰到过
回复
无天101
2017年02月14日 16:00:40
29楼
设置卷盘和灭火器即可,不计算消防水量,卷盘从生活给水管接出;
回复
gs993214
2019年05月24日 12:48:57
30楼
没有一个结论呢

lichangan1000:结论,早都有。没看见而已

回复