有图,关于电缆,有些疑惑请教下
cttmier
cttmier Lv.5
2015年04月05日 17:29:21
只看楼主

这根3X95+2X50的,每芯电缆也是有很多细芯线组成,比如这图里95平方的线是15根(假设)小线组成的,那其他厂家生产的电缆95平方的也是会有15根组成吗? 不同的组成数量对载流量会有影响吗?


这根3X95+2X50的,每芯电缆也是有很多细芯线组成,比如这图里95平方的线是15根(假设)小线组成的,那其他厂家生产的电缆95平方的也是会有15根组成吗?
不同的组成数量对载流量会有影响吗?





截图未命名.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年04月08日 10:41:18
12楼
几乎没有啥影响,肌肤效应在高频时比较显著,低频运行时没有问题。
回复
weibo_1420441500947
2015年04月08日 10:41:27
13楼
国标仅仅规定了不同种类导体在不同截面的最少根数,具体的根数是厂家自己决定的,一般分为正规绞合和非正规绞合的,只要电阻合格,就没问题。
回复
beida_energy
2015年04月08日 10:42:22
14楼
95平方的电缆基本都是19股2.73的,基本都是这样。
回复
gu89mao
2015年04月08日 10:45:09
15楼
第一问题 有国标 第二问题 我觉得有影响 越多芯越好 在同等规格下