我在做起重机供电系统电压降的计算,按《工厂供电》教材,可用(PR+QX)计算压降值。由于计算系统压降时,需先计算尖峰电流IJF,我的问题是: 1、不知是否可先计算系统阻抗Z=sqrt(R^2+X^2),然后,再与尖峰电流IJF相乘,得压降值? 2、这与教材的计算法,哪种误差更小? 谢谢!
我在做起重机供电系统电压降的计算,按《工厂供电》教材,可用(PR+QX)计算压降值。由于计算系统压降时,需先计算尖峰电流IJF,我的问题是:
1、不知是否可先计算系统阻抗Z=sqrt(R^2+X^2),然后,再与尖峰电流IJF相乘,得压降值?
2、这与教材的计算法,哪种误差更小?
谢谢!
2楼
尖峰电流引起的压降时间这么短,不能作为计算电压降的依据吧?
应该是计算电流与回路阻抗的乘积吧?
回复
3楼
根据<
>的7.8.4的规定:"对交流电源供电,在尖峰电流时,自供电变压器低压母线至起重机任何一台电动机端子上的电源的电压降最大不得超过额定电压的15%."所以,在起重机供电设计时,均采用其尖峰电流来计算.
回复
4楼
wolfbill 发表于 2015-4-7 08:22 根据的7.8.4的规定:"对交流电源供电,在尖峰电流时,自供电变压器低压母线至起重机任何一台电动机端子 …用计算电流算压降,是校验线路对电机供电的电压水平是否满足电机的使用要求;用尖峰电流算压降,是校验电机起动时对周边设备的影响是否满足规范要求;因此,按不同的计算目的,选用不同电流来校验。至于选用那条公式,主要是看手头上数据。如果数据齐全,用电阻,电抗抗分别计算的办法相对精度高点,工程上两方案一般都满足精度要求。
回复
5楼
fitman 发表于 2015-4-7 09:00 用计算电流算压降,是校验线路对电机供电的电压水平是否满足电机的使用要求;用尖峰电流算压降,是校验 …感谢您的解答.这下我没有疑感了.
回复