断路器的操作回路中,什么时候不断开自动重合闸回路,什么时候要带上呢?求助啊

断路器的操作回路中,什么时候不断开自动重合闸回路,什么时候要带上呢?求助啊
免费打赏
lingxuct
2015年04月03日 07:08:16
2楼
架空线等易出现闪烁的线路可以考虑加重合闸,不易产生闪烁故障的线路不宜装重合闸;

真故障的线路上重合闸,对电网系统冲击电流极大,系统影响很大,造成系统不稳定或越级跳闸。
回复
weibo_1421378927306
2015年04月03日 08:43:40
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-3 07:08 架空线等易出现闪烁的线路可以考虑加重合闸,不易产生闪烁故障的线路不宜装重合闸;真故障的线路上重合 …那为什么继电保护厂家不直接把原理图中的重合闸功能去掉呢?继保说明书上还罗列了出来
回复
beida_energy
2015年04月03日 09:19:36
4楼
如果不是供电部门的线路,用户的线路, 供电可靠性要求不是很高的情况下,供电部门一般不会同意启动自动重合闸的。
回复
weibo_1421378927306
2015年04月03日 09:42:41
5楼
beida_energy 发表于 2015-4-3 09:19 如果不是供电部门的线路,用户的线路, 供电可靠性要求不是很高的情况下,供电部门一般不会同意启动自动重合 …本人小白,谢了哈
回复
weibo_1421378927306
2015年04月03日 09:43:11
6楼
beida_energy 发表于 2015-4-3 09:19 如果不是供电部门的线路,用户的线路, 供电可靠性要求不是很高的情况下,供电部门一般不会同意启动自动重合 …本人小白,谢了哈
回复
山水楼台
2015年04月03日 11:52:43
7楼
本帖最后由 xixihaha13 于 2015-4-7 16:02 编辑

·。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2015年04月03日 16:16:17
8楼
浅安时光9150 发表于 2015-4-3 08:43 那为什么继电保护厂家不直接把原理图中的重合闸功能去掉呢?继保说明书上还罗列了出来变电所的某个回路是否需要重合闸,是由这个变电所所在系统、线路性质、负荷的重要程度来商定的,厂家制造的综保功能上是应该可以投用重合闸,也可以不投重合闸,给用户方便。生产厂家又不知道哪条线路可装重合闸,哪条线路不能装!!!
回复
weibo_1421378927306
2015年04月03日 17:05:04
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-3 16:16 变电所的某个回路是否需要重合闸,是由这个变电所所在系统、线路性质、负荷的重要程度来商定的,厂家制造 …不要激动嘛,谢了哈:P
回复
笑笑的鱼
2015年05月13日 08:38:56
10楼
走过路过,瞧一瞧。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年05月13日 11:35:01
11楼
综保有些功能是1个系列的,可以预留在那里啊。比如带零序保护的,你不需要那套综保也带,你要的时候加装下调试就好了吧?