12楼
从来都是梁板柱一起浇筑啊。。。。施工缝在楼板顶。
回复
13楼
都行 怎么方便怎么施工
回复
14楼
甲方施工员 发表于 2015-4-3 13:07 都行 怎么方便怎么施工留梁底的话,梁柱节点等于上下2个面都有缝,耽误时间吧
回复
15楼
dengken205 发表于 2015-4-4 07:38 留梁底的话,梁柱节点等于上下2个面都有缝,耽误时间吧方便施工了 其实是省时间了
回复
16楼
dengken205 发表于 2015-4-4 07:38 留梁底的话,梁柱节点等于上下2个面都有缝,耽误时间吧方便施工了 其实是省时间了
回复
17楼
板顶,便于施工放线测量
回复
18楼
从设计角度看留顶面会好点。
回复
19楼
梁底好像比较常见。
回复
20楼
1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的
距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm;
2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜
为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;
回复
21楼
工业厂房和层高较高的柱施工缝才会留在梁底,房地产项目一般梁板柱一齐浇筑,所以施工缝一般留在板顶
回复