为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地.小弟初学,请高手指点一二.
为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地.小弟初学,请高手指点一二.
12楼
由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,如果两端接地,由于两个接地极之间存在电位差,就会因两端可能存在的电位差,而产生干扰电流.所以PLC接地线采用一点接地和串联一点接地方式。
回复
13楼
多谢大家指点,算是明白一些了。
回复
14楼
零点电位飘移与两端接地毫无关系。
我国电网内阻大,你在说啥呀?
回复
15楼
11楼说的非常有道理,切中了关键点。高手啊,佩服!!
回复
16楼
严重支持
回复
17楼
我新建立一个QQ电气控制、工控群,希望大家来学习讨论
QQ群号:33655657
回复
18楼
我新建立一个QQ电气控制、工控群,希望大家来学习讨论
QQ群号:33655657
回复
19楼
防止产生电位差!
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
参见:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
回复
20楼
很好很详细!
回复
21楼
学习了
回复