为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地
cck-ly
cck-ly Lv.2
2007年10月19日 22:03:18
只看楼主

为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地.小弟初学,请高手指点一二.

为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地.小弟初学,请高手指点一二.
xxplc
2007年10月22日 22:48:05
2楼
如果采用两点接地,而两点的地点位又不相等的话,屏蔽线内就产生干扰的电流,可能比不接地的效果还差。
回复
zhouliwei403
2007年10月24日 09:23:59
3楼
PLC的远程站跟PLC站有什么 区别呀
大家计论一下?
回复
tian1983123
2007年10月24日 17:31:31
4楼
为什么PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地吗?我也是新学,以前见过这种东西但没有注意过
回复
cck-ly
2007年10月24日 21:06:50
5楼
我个人也认为是2楼的解释,但是不知道正确不.
回复
qufei3320
2007年10月25日 08:58:41
6楼
我好像记得不是这样的哦,应该是PLC 的屏蔽线的屏蔽层要么多点接地,保证屏蔽层电位一致,要么悬空道理一样。如果一点接地,之间肯定会由电流流过。
回复
hh_clei
2007年10月25日 14:45:15
7楼
如果两端接地,就会因两端可能存在的电位差,而产生干扰电流,对PLC的测量产生影响
回复
ljq7557
2007年10月25日 16:24:40
8楼
西门子plc S7-300 150个问题解答(三)
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412967&topID=173651
内容不错,快去看看哦!
回复
hbsyg
2007年10月25日 20:04:44
9楼
对高频来说,如果屏蔽层两端接地,就形成一个环路。当两点的电位不一样时(也不可能做到一样)会有电流通过,两接地点之间就会有产生压降,形成差模电压。就会形成环路干扰电势,对PLC产生影响。PLC工作时频率有数兆赫兹,因此周围的干扰很容易引起PLC控制系统的误动作,而PLC 的屏蔽线的屏蔽层只能一端接地,主要是为了防止外部配线的干扰,屏蔽层的输入、输出侧悬空,PLC控制器侧接地。如果将屏蔽层两端接地,那么就会将外部干扰信号通过输入、输出元件引入PLC控制器,造成PLC工作的不稳定。
回复
james_caom
2007年10月25日 20:49:40
10楼
如果两端接地,就会因两端可能存在的电位差,在屏蔽线上产生电流。屏蔽线一般是用来传输模拟量的,例如4-20mA信号。如果屏蔽线上有电流,这么小的信号是很容易受到屏蔽线上的电流干扰的。所以只能单端接地。
回复
tian1983123
2007年10月26日 11:36:27
11楼

好厉害,我读的差点没喘上气来。一口气看完还真不容易啊,说的挺有道理的
回复