我最近做一个住宅项目,最初设计电表箱为2层一个,管井竖向用的是密集型母线,现在当地供电局要求所有电表都要装在地下一层同一房间内(供电局觉得远程集抄不可靠,为抄表方便要求这么做),然后用电缆引至每个户内箱;这就给施工带来很大的难度,每户3条线, 一个单元最多有270条入户线,主要问题有:1、电井空间不够,即使安装下去,以后无检修空间;2、我司考虑做一条总的PE排,就可以省去竖向90条PE线,是否合理;
我最近做一个住宅项目,最初设计电表箱为2层一个,管井竖向用的是密集型母线,现在当地供电局要求所有电表都要装在地下一层同一房间内(供电局觉得远程集抄不可靠,为抄表方便要求这么做),然后用电缆引至每个户内箱;这就给施工带来很大的难度,每户3条线, 一个单元最多有270条入户线,主要问题有:
1、电井空间不够,即使安装下去,以后无检修空间;
2、我司考虑做一条总的PE排,就可以省去竖向90条PE线,是否合理;
3、270条入户线走同一个竖井桥架,是否会因为无法散热而引起火灾。
希望大家多给合理建议,谢谢!
2楼
小高层合低层放在底层没有问题
回复
3楼
住宅电表箱位置听当地供电局的要求,电老虎说的算
回复
4楼
1、电老虎要求怎么做就怎么做,看你的户数比较多,要核算压降。
回复
5楼
1、电老虎要求怎么做就怎么做,看你的户数比较多,要核算压降。
2、不合理,这样做不行。
3、如果开关电线电缆选型合理,一般是不会出现问题。环境温度高,负荷集中且大时发热是会有的,90根载流导体散热很难,隐患很大。另外,桥架的额定载流导体不宜超过30根。但很多人没注意到这个问题。
回复
6楼
合十 发表于 2015-4-5 11:17 1、电老虎要求怎么做就怎么做,看你的户数比较多,要核算压降。2、不合理,这样做不行。3、如果开关电线 …受教了,感谢!桥架的额定载流导体不超过30根是设计规范吗?
回复
7楼
合十 发表于 2015-4-5 11:17 1、电老虎要求怎么做就怎么做,看你的户数比较多,要核算压降。2、不合理,这样做不行。3、如果开关电线 …小白求教,压降怎么核算好啊
回复
8楼
1、电老虎要求怎么做就怎么做,看你的户数比较多,要核算压降。
2、不合理,这样做不行。
3、如果开关电线电缆选型合理,一般是不会出现问题。环境温度高,负荷集中且大时发热是会有的,90根载流导体散热很难,隐患很大。
回复
9楼
太不合理,电线过多,容易发生火灾,检修不方便
回复
10楼
270条入户线走同一个竖井桥架,规范上不允许
回复
11楼
主要看供电局怎么要求,有要求的就在地下室集中
回复