关于单塔楼偏置问题
blacksheepzm
2015年04月01日 16:55:41
只看楼主

我现在有个地上5层裙房带一单塔楼的建筑,超限审查中有一条单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%;针对这条,我在satwe里面查到地下二层地盘质心坐标,标准层坐标(算做塔楼质心坐标),还有底盘等效宽高。计算公式为两个方向的坐标差值的绝对值与对应等效变长之比与20%相比。结果是30%超限了,不知道这么算对不对,请大神指正

我现在有个地上5层裙房带一单塔楼的建筑,超限审查中有一条 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长 20%;
针对这条,我在satwe里面查到地下二层地盘质心坐标,标准层坐标(算做塔楼质心坐标),还有底盘等效宽高。
计算公式为两个方向的坐标差值的绝对值与对应等效变长之比与20%相比。结果是30%超限了,不知道这么算对不对,请大神指正

QQ图片20150401165449.png

免费打赏
blacksheepzm
2015年04月01日 16:56:52
2楼
裙房部分为框架结构,单塔部分为框剪结构,地下二层,地上5层裙房,22层单塔
回复
blacksheepzm
2015年04月02日 09:44:56
3楼
有大神知道怎么算的吗