复式办公楼该如何确定作用面积,以及作用面积的喷头数量呢?
ziluolankuaile
2015年04月01日 09:54:14
只看楼主

本帖最后由 ziluolankuaile 于 2015-4-5 08:12 编辑 一类办公楼,过道两侧很多办公室,过道净空5.5,办公室为复式,上层为休息室,下层为办公,在计算喷淋系统时,如何确定作用面积?是单纯以上层来划分160平的面积,还是也要考虑下层?如果在确定了作用面积下,如何确定喷头数呢,下层的喷头计入吗?还是部分计入?谢谢大家啦。这个问题很是困惑,不知道像这种办公楼布置的喷头到底以这种作用面积来求算是否合适?附图中单层面积假如53平方。那么下列四种情形那种考虑比较合适呢?

本帖最后由 ziluolankuaile 于 2015-4-5 08:12 编辑

一类办公楼,过道两侧很多办公室,过道净空5.5,办公室为复式,上层为休息室,下层为办公,在计算喷淋系统时,如何确定作用面积?是单纯以上层来划分160平的面积,还是也要考虑下层?如果在确定了作用面积下,如何确定喷头数呢,下层的喷头计入吗?还是部分计入?谢谢大家啦。这个问题很是困惑,不知道像这种办公楼布置的喷头到底以这种作用面积来求算是否合适?附图中单层面积假如53平方。那么下列四种情形那种考虑比较合适呢?
zgd138
2015年04月01日 13:31:34
2楼
顶一下,等高手解答
回复
地球君
2015年04月01日 14:05:48
3楼
如果是上下层的复试办公楼,且上下都设置了喷头,划分作用面积的原因是为了有效扑灭初期火灾,网友说过发生轰然前的可控性面积在150到300,发生轰然后随着燃烧面积扩大,喷淋灭火效能就消失了,所以这个作用面积便是所有喷头同时开放喷水的面积,根据楼主复试办公楼具体情况来分析,发生火灾时是否上下两层楼都会同时起火,如果没有有效防火隔断上下两层办室的话 我认为同时起火的概率还是会有的,而按照刚才对作用面积的解释,既然上下两层都可能发生火灾,那么就要两层的火情得到控制,也就是说两层平面都要按作用面积来计算喷头流量及统计喷头数量
回复
ziluolankuaile
2015年04月01日 15:40:40
4楼
地球君 发表于 2015-4-1 14:05 如果是上下层的复试办公楼,且上下都设置了喷头,划分作用面积的原因是为了有效扑灭初期火灾,网友说过发生 …您好,我能通俗理解一下您说的意思吗?一间办公室,室内面积80,j假如没有防火隔断,那么二层面积假如和一层面积都是80,那是不是可以理解为这一个办公室的上下两层面积和160就可以作为一个作用面积呢?将上下两层的喷头都计入这个作用面积?非常感谢您的解惑:)
回复
地球君
2015年04月01日 15:56:25
5楼
ziluolankuaile 发表于 2015-4-1 15:40 您好,我能通俗理解一下您说的意思吗?一间办公室,室内面积80,j假如没有防火隔断,那么二层面积假如和一 …是的。。。
回复
地球君
2015年04月01日 16:02:03
6楼
ziluolankuaile 发表于 2015-4-1 15:40 您好,我能通俗理解一下您说的意思吗?一间办公室,室内面积80,j假如没有防火隔断,那么二层面积假如和一 …在补充一下,应该是上下两层各作为一个作用面积来考虑才对, 然后两个作用面积相加,比方说中危险一级作用面160,那么上下两层就320了。个人见解
回复
ziluolankuaile
2015年04月01日 16:41:53
7楼
地球君 发表于 2015-4-1 16:02 在补充一下,应该是上下两层各作为一个作用面积来考虑才对, 然后两个作用面积相加,比方说中危险一级作用 …啊?那么这样的喷头数量会不会很多很多,某一层房间内虽然分为上下两层,但他们应该属于该层的一个防火分区吧。实际办公室房间面积很小,单纯上层一个160平方,可能涉及最远端办公室附近几个办公室呢,假如一个办公室面积80,那您的意思是最远端两个办公室上下层全部纳入,上层160,下层160,共计320,这里面的喷头全部计算?:)
回复
jihai20062006
2015年04月01日 17:48:19
8楼
不太懂,高手来啊
回复
地球君
2015年04月02日 11:43:44
9楼
ziluolankuaile 发表于 2015-4-1 16:41 啊?那么这样的喷头数量会不会很多很多,某一层房间内虽然分为上下两层,但他们应该属于该层的一个防火分 …这么考虑吧,单纯考虑只布置一层楼面的喷头的话,你的作用面积是最不利点框出160。而不仅仅是一个办公室,因为火灾也是会水平方向蔓延,然后你再这么考虑,这个时候我是复式办公室,那么火是可以竖向蔓延的这样二楼办公室着火了,二楼火势同样可以水平蔓延,那么二楼的火我要开启多少喷头来控制它水平蔓延呢?这就是你所需的二楼作用面积。我只能说到这了。个人观点不对请指出
回复
ziluolankuaile
2015年04月02日 15:49:33
10楼
地球君 发表于 2015-4-2 11:43 这么考虑吧,单纯考虑只布置一层楼面的喷头的话,你的作用面积是最不利点框出160。而不仅仅是一个办公室, …非常感谢您耐心的解疑,我之前还想着这个跟立体机械车库有点相似,想用那个套这个复式办公楼,但是后来发现又不是完全一样。
回复
水往上流
2015年04月03日 13:56:48
11楼
建议上下相通的共用空间考虑一层喷头外,其余均按每层计算,就单层150,就是300扣除共用的10,作用面积可按一层计算(面积小于作用面积时,另外一层补充邻近的面积部分)
回复