手车式断路器试验位置活门可以在打开状态吗
qq_1411559527871
2015年03月31日 19:29:40
只看楼主

本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑 一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?

本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑

一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。
手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?
电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?
请教大侠指点迷津

IMAG0230.jpg


IMAG0228.jpg


IMAG0218.jpg


IMAG0220_BURST001.jpg


IMAG0214.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年04月10日 22:34:06
26楼
学习下,区管说的没听过,正好看看
回复
qq_1411559527871
2015年04月23日 18:57:53
27楼
昨天去了现场,电业局没什么意见,只要推进退出省力就行!其它要求没有那么严格~!