手车式断路器试验位置活门可以在打开状态吗
qq_1411559527871
2015年03月31日 19:29:40
只看楼主

本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑 一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?

本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑

一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。
手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?
电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?
请教大侠指点迷津

IMAG0230.jpg


IMAG0228.jpg


IMAG0218.jpg


IMAG0220_BURST001.jpg


IMAG0214.jpg

免费打赏
dylan3940
2015年04月02日 23:11:19
12楼
年轻的求知者 发表于 2015-4-2 21:03 这下俺有点明白了,看了看标准。谢谢版主~~长知识!还想问问版主的改造http://bbs.co188.com/thread-88 …这样的柜子,您说联锁解决了,IP2x也解决,很好奇是怎么解决的,感觉是不可能的。改造完成后发帖来学习学习。我那个改造,柜子是90年的,本身就不符合现有的标准,所以不能以现有标准考量。再者那项目是工矿企业项目,不直接连主网,用户认可就行。如果是主网不可能这么改的,一定是扒了重换新柜新断路器。
回复
co1426556574648
2015年04月03日 13:26:18
16楼
楼上点个赞
回复
co1426556574648
2015年04月03日 13:26:38
17楼
很有用,谢谢
回复
qq_1411559527871
2015年04月03日 18:49:20
18楼
dylan3940 发表于 2015-4-2 23:11 这样的柜子,您说联锁解决了,IP2x也解决,很好奇是怎么解决的,感觉是不可能的。改造完成后发帖来学习学 …这个方案的风险最大是绝缘问题~空气间隙保证了,绝缘也可能出问题。所以始终没有下定决心!!!
回复
co1426481797606
2015年04月07日 11:16:53
20楼
路过学习啦
回复
wd0577
2015年04月07日 12:56:59
21楼
图上断路器是ZN23的,ZN85的有试验位置的
回复
机遇
2015年04月07日 15:40:52
22楼
感谢楼主分享
回复
张箔
2015年04月07日 17:05:39
23楼
学习啦呵,谢谢!
回复
hclaodg
2015年04月07日 22:46:46
24楼
路过,没 见过这样的柜子 ,学习 了
回复
qq_1411559527871
2015年04月09日 19:00:43
25楼
本月22日去现场和电业局人协商方案~~~~~~~